Que se passe t-il si sur un réseau tri 400V on branche un moteur 400/690V (triangle/étoile) en étoile ? Sachant que le moteur possède une protection interne qui est accordée à la chaîne de sécurité.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Erreur couplage moteur étoile triangle
Le moteur 400/690 V est prévu pour être branché par l'intermédiaire d'un démarreur étoile triangle, dont le but est de diminuer l'intensité du courant en ligne lors de la mise sous tension mais au détriment du couple qui est alors divisé par 3. Le couplage normal est triangle sur le réseau 400 V. Si vous le laissez en permanence avec un couplage étoile, le moteur ne sera pas dans ses conditions normales de fonctionnement (glissement important = vitesse largement inférieure à celle de synchronisme, couple insuffisant, mauvais rendement, échauffement). En l'absence de démarreur Y D, on peut effectuer un démarrage direct en triangle si le réseau d'alimentation le permet de même que la charge. En effet, l'intensité en ligne au démarrage (à vide ou en charge) est environ de 8 à 10 fois l'intensité nominale. Un démarreur statorique électronique peut remplacer le démarreur classique Y D.