Disjoncteur général en amont suite de divisionnaires
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2858
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur général en amont suite de divisionnaires
Invité
Bonsoir, je m'occupe de la maintenance dans un collège. Suite à des travaux réalisés cet été dans mon établissement, j'ai un petit doute concernant une installation et ce malgré le passage d'un bureau de contrôle. Voilà, en générale, dans une armoire électrique on trouve des circuits éclairage et de prises de courant, donc à chaque fois il y a un disjoncteur général tétra avec bloc vigi, suivi d'une suite de disjoncteurs 10 ou 16 A selon le cas. Alors que là, on trouve une suite de disjoncteurs 10 et 16A repris directement de jeux de barre.
Je voudrais savoir si la règlementation (nf c 15-100) impose ou pas la pose d'un général en amont de disjoncteurs divisionnaires et est-ce normal de mettre des 10A et 16A en aval d'un même général. Merci de m'indiquer les textes relatifs susceptibles de m'aider.
Je voudrais savoir si la règlementation (nf c 15-100) impose ou pas la pose d'un général en amont de disjoncteurs divisionnaires et est-ce normal de mettre des 10A et 16A en aval d'un même général. Merci de m'indiquer les textes relatifs susceptibles de m'aider.
Branchement électrique 1
Invité

Disjoncteur général en amont suite de divisionnaires
Invité
Il faut plutôt se poser la question de savoir, si les départs qui partent directement du jeux de barres sont considérés comme des départs terminaux. Si c'est le cas ceux-ci doivent être équipés de différentiel 30 ou 300mA suivant l'utilisation et dans le cadre d'un régime TT. Si toutefois, votre collège est encore dans le cadre d'un régime IT neutre distribué rien n'empêche de réaliser des départs de type bipolaire (c'est à dire neutre protégé) sans différentiel pour les alimentations particulières, les circuits éclairage. Par contre l'utilisation du différentiel 30 mA reste obligatoire dans le cadre de réseau prises, de locaux type humides (douches, sanitaires) ou encore pour les locaux de type à risques.
Branchement électrique 2
Invité

Disjoncteur général en amont suite de divisionnaires
Invité
Je vais apporter un début de réponse mais je confirmerai. Ce qu'impose la norme c'est de protéger l'installation et les personnes donc de placer des différentiels et des protections surintensité. Ensuite, il faut que ces protections surintensité supporte les courants de court-circuit donc il faut savoir si le courant de court-circuit à l'endroit de la protection est inférieure au pouvoir de coupure de la protection elle même. Plus on s'éloigne du transfo général, plus le courant de CC diminue. Le passage dans un appareil de protection abaisse le courant de CC d'amont en aval.
En résumé, si le courant de CC au niveau du jeu de barre est inférieur au pouvoir de coupure du disjoncteur 10 ou 16A ET que la protection différentielle est assuré en amont du jeu de barre alors oui, on peut monter ces disjoncteurs directement sur le jeu de barre. Dans le cas contraire, il faudra passer par un appareil adapté. PL975
En résumé, si le courant de CC au niveau du jeu de barre est inférieur au pouvoir de coupure du disjoncteur 10 ou 16A ET que la protection différentielle est assuré en amont du jeu de barre alors oui, on peut monter ces disjoncteurs directement sur le jeu de barre. Dans le cas contraire, il faudra passer par un appareil adapté. PL975