Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Quel est le seuil de déclenchement du différentiel ? 10 mA (très sensible) 30 mA (assez sensible) 600 mA (300 mA ?) (pas sensible, le différentiel d'arrivée EDF). Le disjoncteur saute si trop de courant consommé ou si fuite en dehors du circuit normal (soit vers la terre). Sinon il faut débrancher alternativement les appareils branchés jusqu'à ce que ça ne saute plus. Ensuite cela dépend du seuil demandé plus haut. Si 600 mA (300 mA) il faut s'inquiéter et faire vérifier l'appareil concerné. A suivre. AM
Nota : un différentiel 10 mA ne vous protégera pas si vous touchez la phase et le neutre en étant parfaitement isolé de la terre !
Nota : un différentiel 10 mA ne vous protégera pas si vous touchez la phase et le neutre en étant parfaitement isolé de la terre !
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Vous avez un problème sur un circuit. Ouvrez un porte fusible puis attendez de voir si ça disjoncte. Si oui, ouvrez-en un second et attendez, et ainsi de suite jusqu'à ce que cela ne saute plus. Le dernier que vous aurez ouvert avant que ça ne saute plus est le circuit fautif. Il faut ensuite rechercher la panne tout au long de ce circuit.
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
D'un appareil qui a un défaut d'isolement. Pour savoir lequel : enlever tous les fusibles. Enclencher le disjoncteur. Remettre un fusible et attendre le laps de temps pour savoir si cela saute. Si rien, laisser ce fusible enclenché et recommencer l'opération, avec un 2ème fusible et ainsi de suite jusqu'au déclenchement (circuit avec une perte en ligne).
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Un problème de mise à la terre d'un appareil électrique, machine à laver, sèche linge.... Débranchez-les et ré-enclenchez le disjoncteur différentiel, ensuite vous les branchezs un par un en les mettant en marche et lorsqu'il déclenchera vous aurez trouvé votre appareil défectueux.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Bonjour, l'explication la plus simple est que vous avez un courant de défaut sur votre installation. Essayez de couper les circuits où sont branchés vos appareils (machine à laver...). Vous enclenchez votre disjoncteur et un par un vous remettez vos circuits en service (ce qui vous permet de cibler votre recherche). Mais attention, un courant de défaut peut être très difficile à trouver. Bon courage.
Conseils dépannage électricité 6
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Cela provient d'un défaut d'isolement sur votre installation, pour la recherche, voir la réponse à la question N°1062. Tomix
Conseils dépannage électricité 7
Invité

Disjoncteur différentiel déclenche
Invité
Bonjour ; il suffit de vérifier par ordre :
1- les serrages dans les boîtes à bornes,
2- présence de courant vers la terre alimentation à vide sans charge,
3- le neutre passe par le disjoncteur diff obligatoirement,
4- le facteur de puissance de votre maison puis calculer le courant de charge,
5- vérification de l'isolement de vos prises (masse proche de phase),
6- changer votre disjoncteur diff, dernière étape de contrôle.
1- les serrages dans les boîtes à bornes,
2- présence de courant vers la terre alimentation à vide sans charge,
3- le neutre passe par le disjoncteur diff obligatoirement,
4- le facteur de puissance de votre maison puis calculer le courant de charge,
5- vérification de l'isolement de vos prises (masse proche de phase),
6- changer votre disjoncteur diff, dernière étape de contrôle.