Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5168
Conseils Bricolage : Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
Invité
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un compresseur dont le moteur électrique fonctionnait en 380 V tri. Sur la plaque du moteur il y est inscrit 220 V et 380 V. Puis-je faire fonctionner ce moteur en 220 V ? Merci d'avance. Roby84
20 janvier 2009 à 02:37
Branchement électrique conseils 1
Invité

Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
Invité
Bonjour
Je suppose que vous voulez parler de 220V monophasé. Dans ce cas, il faudra mettre un condensateur en fonction de la puissance du moteur. Au dessus de 3CV le couple chute passablement. Si c'est du 220V tri, il faut modifier le barrettage. Cordialement.
Je suppose que vous voulez parler de 220V monophasé. Dans ce cas, il faudra mettre un condensateur en fonction de la puissance du moteur. Au dessus de 3CV le couple chute passablement. Si c'est du 220V tri, il faut modifier le barrettage. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Invité

Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
Invité
Ce moteur est triphasé et peut être connecté avec couplage étoile sur le réseau habituel 230/400 V, et en triangle sur un réseau 133/230 V (pratiquement disparu).
Le branchement en monophasé à partir de la connexion d'un condensateur pourrait éventuellement faire tourner ce moteur (d'ailleurs pas prévu pour fonctionner en monophasé) mais au détriment du couple qui va fortement diminuer, et qui sera nettement insuffisant pour faire fonctionner le compresseur.
Si la puissance n'est pas trop importante, il y aurait toujours la possibilité d'utilisation d'un convertisseur mono 230 tri 230 avec couplage triangle.
Mais cela va engendrer un coût sans doute prohibitif. GL
Le branchement en monophasé à partir de la connexion d'un condensateur pourrait éventuellement faire tourner ce moteur (d'ailleurs pas prévu pour fonctionner en monophasé) mais au détriment du couple qui va fortement diminuer, et qui sera nettement insuffisant pour faire fonctionner le compresseur.
Si la puissance n'est pas trop importante, il y aurait toujours la possibilité d'utilisation d'un convertisseur mono 230 tri 230 avec couplage triangle.
Mais cela va engendrer un coût sans doute prohibitif. GL
21 janvier 2009 à 02:42