Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Actuellement
27 170
questions dans le
forum électricité
4841
Problème installation électrique : Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Invité
Bonsoir. Quel doit-être le diamètre des fils de la liaison équipotentielle, ceux-ci étant connectés à des IPN ?
07 décembre 2008 à 00:10
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Invité
La section du fil de terre doit être de 6 mm2.
Réponses FAQ electricite 2
Diamètre fils de la liaison équipotentielle
2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).
Réponses FAQ electricite 3
Invité

Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Invité
La section du fil de liaison équipotentielle doit être au moins de la moitié du conducteur actif du disjoncteur de branchement (EDF) phase alimentation générale.
Réponses FAQ electricite 4
Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Le câble de la LEP doit être la moitié du conducteur principal de protection (le conducteur de terre entre la barrette de mesure et le tableau) avec un mini maxi à 6² et 25².
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT
Réponses FAQ electricite 5
Invité

Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Invité
Il doit être au minimum la moitié de la section du conducteur principal.
08 décembre 2008 à 02:00