Invité
Bonjour, je rencontre un souci avec un contacteur de chauffe eau qui fait du bruit de bobine, donc je décide de le changer, mais la marque n'est pas la même et j ai dû partir sur un Merlin Gerin, mais le plus grave n est pas là. En fait j ai bien les mêmes fils que pour mon ancienne installation, sauf que sur le nouveau contacteur je n'ai pas de "bornes" 7 et 8 ? Alors, en clair, je ne sais pas trop où les mettre. J'avoue que je ne suis pas un très bon électricien, mais pour moi tous les borniers étaient standard et il me suffisait de suivre les mêmes numéros ! Je suis apparemment en triphasé avec un ballon 250l et une impulsion EDF à 00h01. Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Contacteur chauffe eau
Invité
Bonjour, avec la référence du contacteur jour/nuit cela serait plus facile, mais en général sur un contacteur Merlin Gerin vous avez A1 cest le fil qui vient depuis le contact EDF et A2 cest le neutre (en général bleu). Puis, la puissance se sont les autres bornes, 8 au total, car vous nous dites que vous avez le ballon en triphasé. Mais avec la référence du Contacteur, nous pourrions vous donner plus dinformation. Gs