380V sur mes prises de courant
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
2435
Conseil d'un bricoleur à cette question : 380V sur mes prises de courant
Invité
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapolaire indiquent 380V, entre chaque phase et 230V entre phases et neutre, normal...
En aval, 120V entre la première phase et le neutre ?
Et 380V entre la deuxième phase et le neutre ?
Pour la troisième, 230V, normal...
Le disjoncteur étant un C60N de MG ; merci pour vos réponses.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapolaire indiquent 380V, entre chaque phase et 230V entre phases et neutre, normal...
En aval, 120V entre la première phase et le neutre ?
Et 380V entre la deuxième phase et le neutre ?
Pour la troisième, 230V, normal...
Le disjoncteur étant un C60N de MG ; merci pour vos réponses.
Réponses FAQ electricite 1
Invité

380V sur mes prises de courant
Invité
On a ce cas lorsqu'il n'y a plus de neutre et c'est par le retour de vos appareillages qu'il y a une différence de potentiel entre le neutre et les phases, alors qu'il n'y a plus d'arrivée sur le neutre.
Il est probable que le contact du neutre interne au disjoncteur soit défectueux.
Il est probable que le contact du neutre interne au disjoncteur soit défectueux.
Réponses FAQ electricite 2
Invité

380V sur mes prises de courant
Invité
Vous devez avoir un défaut d'isolement (courant de fuite sur un récépteur présent dans votre installation entre deux phases.
Vous devez vous munir d'un testeur d'isolement.
Vous devez vous munir d'un testeur d'isolement.
Réponses FAQ electricite 3
Invité

380V sur mes prises de courant
Invité
S'agit-il d'un problème transitoire ou permanent ? SAM
Réponses FAQ electricite 4
Invité

380V sur mes prises de courant
Invité
Si en amont du disjoncteur vous avez les bonnes tensions (230V phase neutre et 380V phase phase) et si en aval le disjoncteur est fermé, vous n'avez pas la même chose, un ou plusieurs contacts du disjoncteur sont HS le(s) remplacer de toute urgence !
MC 21
MC 21
Réponses FAQ electricite 5
Invité

380V sur mes prises de courant
Invité
Bonjour.
Oui il s'agit sûrement d'un problème de transitoire, ne pas hésitez à consulter un électricien.
Oui il s'agit sûrement d'un problème de transitoire, ne pas hésitez à consulter un électricien.
28 avril 2017 à 16:21