circuit spécialisé appareil cuisine
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
323
Questions Bricolage : circuit spécialisé appareil cuisine
Invité
Bonjour, j'ai entendu dire que chaque appareil de cuisine (lave vaisselle, four ...) devait avoir un circuit spécialisé ? Cela veut-il dire qu'il doit y avoir autant de disjoncteurs que d'appareils sur mon tableau électrique ? N'est-il pas possible de ne passer qu'un seul circuit spécialisé jusqu'à une boite de dérivation et de distribuer ensuite ? Merci.
Conseils Forum électricité 1
Invité

circuit spécialisé appareil cuisine
Invité
En effet, certains appareils comme le four (cuisinière) par exemple, doivent disposer de leur propre circuit avec leur protection appropriée (disjoncteur de 20A). Pour le lave-linge idem. Pour les prises : circuit 16 A. et circuit éclairage 10A. Pour une question de bon sens et aussi pour respecter les normes Promotelec : bien séparer les circuits.
Conseils Forum électricité 2
Invité

circuit spécialisé appareil cuisine
Invité
Tout circuit spécialisé doit être protégé en individuel. En tête de ligne sur votre tableau de disjoncteurs, vous devez mettre un interrupteur différentiel de type (a), ensuite pour chaque ligne un disjoncteur et les fils adaptés.
Four : 20 A alimentation en 2,5 mm2
Machine à laver, lave vaisselle : 20 A, alimentation en 2,5 mm2
Cuisinière, plaque de cuisson : 32 A, alimentation en 6 mm2
En espérant que ces conseils vous seront profitables. goum goum
Four : 20 A alimentation en 2,5 mm2
Machine à laver, lave vaisselle : 20 A, alimentation en 2,5 mm2
Cuisinière, plaque de cuisson : 32 A, alimentation en 6 mm2
En espérant que ces conseils vous seront profitables. goum goum