Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
Actuellement
27 179
questions dans le
forum électricité
2944
Fiches bricolage électricité : Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
Invité
Je suis passé du triphasé au monophasé il y a environ 1 an.
Je souhaite insatller un 2ème et 3ème tableau pour aménager des pièces en sous-sol, ainsi que les combles et je veux en profiter pour refaire mon tableau qui date de 1984.
Mon contrat est actuellement de 9kW mono, chauffage électrique et cumulus électrique.
Le tableau est resté dans l'état depuis 1 an et je veux le mettre aux normes.
Problème : en ce moment, il est câble comme en triphasé (il est divisé en 3 parties) avec une alimentation a priori en 3*10mm2 ou 3*16mm2 et un neutre de 10mm2 ou 16mm2 ; je ne sais pas comment être sûr de la section. (le diamètre avec gaine est de 6.5mm soit avec la formule S= pi * r² en tenant compte de l'épaisseur de la gaine, 2mm environ, S=15.9 mais si la gaine fait 3mm alors S = 9.6mm2).
Je penche plutôt pour du 3*10mm2 (le câble ne me parraissant pas enorme).
Dois-je rester avec le tableau divisé en 3 avec un interrupteur différentiel pour chacune des anciennes phases ou dois-je regrouper les 3 câbles en entrée du tableau et redistribuer celui-çi à partir d'une seule source ?
Ceci sachant que je vais avoir 2 autres tableaux en plus :
_ 1 alimenté en 6mm2 32A
_ l'autre ? ; c'est un artisan qui va le faire pour aménager les combles (3 pièces avec prises et 3 radiateurs en plus électriques).
D'une part, je pense que le tableau est plus facile à faire en le laissant comme ça mais d'autre part, le raccord de 2 autres tableaux sur 2 des 3 anciennes phases ne risque-t-il pas de pomper beaucoup ? A moins que je ne ré-équilibre les anciennes phases en retirant pour remettre sur la 3 ème moins chargée ?
Je précise que j'envisage la mise en place d'un délesteur étant donné le nombre et la puissance de radiateurs électriques (actuellement pas loin de 8000W). Merci d'avance.
Je souhaite insatller un 2ème et 3ème tableau pour aménager des pièces en sous-sol, ainsi que les combles et je veux en profiter pour refaire mon tableau qui date de 1984.
Mon contrat est actuellement de 9kW mono, chauffage électrique et cumulus électrique.
Le tableau est resté dans l'état depuis 1 an et je veux le mettre aux normes.
Problème : en ce moment, il est câble comme en triphasé (il est divisé en 3 parties) avec une alimentation a priori en 3*10mm2 ou 3*16mm2 et un neutre de 10mm2 ou 16mm2 ; je ne sais pas comment être sûr de la section. (le diamètre avec gaine est de 6.5mm soit avec la formule S= pi * r² en tenant compte de l'épaisseur de la gaine, 2mm environ, S=15.9 mais si la gaine fait 3mm alors S = 9.6mm2).
Je penche plutôt pour du 3*10mm2 (le câble ne me parraissant pas enorme).
Dois-je rester avec le tableau divisé en 3 avec un interrupteur différentiel pour chacune des anciennes phases ou dois-je regrouper les 3 câbles en entrée du tableau et redistribuer celui-çi à partir d'une seule source ?
Ceci sachant que je vais avoir 2 autres tableaux en plus :
_ 1 alimenté en 6mm2 32A
_ l'autre ? ; c'est un artisan qui va le faire pour aménager les combles (3 pièces avec prises et 3 radiateurs en plus électriques).
D'une part, je pense que le tableau est plus facile à faire en le laissant comme ça mais d'autre part, le raccord de 2 autres tableaux sur 2 des 3 anciennes phases ne risque-t-il pas de pomper beaucoup ? A moins que je ne ré-équilibre les anciennes phases en retirant pour remettre sur la 3 ème moins chargée ?
Je précise que j'envisage la mise en place d'un délesteur étant donné le nombre et la puissance de radiateurs électriques (actuellement pas loin de 8000W). Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Invité

Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
Invité
Assurez-vous que vous avez une section suffisante, en particulier pour le neutre, suivant le type de disjoncteur de branchement que vous avez :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
Changez si nécessaire les câbles entre les DB EDF et le tableau.
Faites arriver la (les phases) sur un bornier de phase et le neutre sur un bornier de neutre.
De ces borniers, alimentez vos 3 ID en les laissant en l'état.
Pour alimenter vos futurs tableaux divisionnaires, repartez des borniers, soit avec les sections indiquées ci-dessus (en fonction du DB), soit si vous avez besoin de 7kW max en 6² protégé par un disjoncteur 32A à l'origine (si longueur raisonnable).
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
Changez si nécessaire les câbles entre les DB EDF et le tableau.
Faites arriver la (les phases) sur un bornier de phase et le neutre sur un bornier de neutre.
De ces borniers, alimentez vos 3 ID en les laissant en l'état.
Pour alimenter vos futurs tableaux divisionnaires, repartez des borniers, soit avec les sections indiquées ci-dessus (en fonction du DB), soit si vous avez besoin de 7kW max en 6² protégé par un disjoncteur 32A à l'origine (si longueur raisonnable).