Invité
Bonjour,
Je réalise dans ma maison neuve mon installation électrique, et je souhaite avoir votre avis sur deux cas :
1° : Puis-je brancher sur un ID 2 poles 63 A Type A 30mA, mon lave-linge + lave vaisselle + plaque induction + sèche linge + chauffe-eau électrique ? Dites-moi si certains éléments ne sont pas indispensables d'être branchés sur un type A, dans ce cas, dites-moi parmi mes éléments ceux que je peux brancher sur cet ID.
2° : Ensuite, puis-je brancher sur un ID HPI 30 mA 16 A, mon frigo américain + mon congélateur.
Merci de vos avis d'experts.
Je réalise dans ma maison neuve mon installation électrique, et je souhaite avoir votre avis sur deux cas :
1° : Puis-je brancher sur un ID 2 poles 63 A Type A 30mA, mon lave-linge + lave vaisselle + plaque induction + sèche linge + chauffe-eau électrique ? Dites-moi si certains éléments ne sont pas indispensables d'être branchés sur un type A, dans ce cas, dites-moi parmi mes éléments ceux que je peux brancher sur cet ID.
2° : Ensuite, puis-je brancher sur un ID HPI 30 mA 16 A, mon frigo américain + mon congélateur.
Merci de vos avis d'experts.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Branchement sur interrupteur différentiel 63 A type A
1° Seuls les plaques et lave-linge sont obligatoire sous le type A. A priori pas de problème pour tout brancher ce que vous évoquez sous un ID 63A (14,5 kW).
Si vous pensez être juste enlevez le chauffe-eau.
2° Je pense que vous confondez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Les ID n'existent pas en 16A.
Votre suggestion est envisageable car la somme des puissances ne dépassera sans doute pas 3,6 kW.
Personnellement j'aurai plutôt mis un ID HPI 30mA 40A avec derrières 2 circuits avec un disj 16A pour chacun des appareils.
CMT
Si vous pensez être juste enlevez le chauffe-eau.
2° Je pense que vous confondez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Les ID n'existent pas en 16A.
Votre suggestion est envisageable car la somme des puissances ne dépassera sans doute pas 3,6 kW.
Personnellement j'aurai plutôt mis un ID HPI 30mA 40A avec derrières 2 circuits avec un disj 16A pour chacun des appareils.
CMT
25 juin 2008 à 01:56