Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre rapidement.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Invité

Section des câbles électriques
Invité
La section est de 4 x 16 mm².
Réponses Forum sur l’électricité 4
Invité

Section des câbles électriques
Invité
4 x 50 mm² cuivre pour une chute de tension de 2 %.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Invité

Section des câbles électriques
Invité
Je ne suis pas d'accord avec vos réponses, il existe un tableau dans la norme c 1500 et 1400 qui vous indique le type de câble à mettre suivant la longueur et puissance, à consulter.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Invité

Section des câbles électriques
Invité
On peut mettre un câble 4 fois 50 en aluminium, ca coûte moins cher.
Réponses Forum sur l’électricité 7
Invité

Section des câbles électriques
Invité
Qui dit mieux ? 1,5 mm ! Non je blague, je pense que 5G70 mm ou 4 x 70mm cuivre ferait l'affaire.