Section câble électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
2450
Conseils des bricoleurs : Section câble électrique
Invité
Pourquoi dans le commerce existe-t-il des câbles de 3 x 1,5mm² pour puissance maxi de 3300W (long 5 m). Peut-on les utiliser pour raccorder du matériel électroménager (ex : sèche-linge) ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Section câble électrique
Invité
Bonjour, vous pouvez vous servir du 3g1.5 pour VOTER sèche linge en évitant de brancher trop d'élément sur le même circuit. Un sèche linge doit être seul et en circuit direct au tableau. Sinon avec votre câble 3g1.5, vous pouvez relier jusqu'à 5 prises au maximum pour des appareils quelconques.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Section câble électrique
Invité
Le critère est effectivement la puissance et tant que le câble n'est pas enroulé (évacuation de la chaleur) ou enfermé alors il peut transporter la puissance annoncée. Les fabricants souvent utilisent des câbles plus faibles que ceux qui sont dans nos murs. Toutefois, si c'est pour un sèche-linge, la convention ou l'habitude est de mettre du 2,5 mm² pour les fortes puissances.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Section câble électrique
Invité
Ce n'est pas 5 prises de courant mais 5 socles ! Ce qui veut dire que pour les socles doubles on peut installer 10 prises de courant au total sur un circuit 1,5 mm² protégé par disjoncteur 16 A !
Conseils 4 Dépannage
Invité

Section câble électrique
Invité
Pour une protection d'un circuit de prises de courant, il est obligatoire d'utiliser un disjoncteur différentiel 16A/30mA et les prises impérativement câblées en 2.5 mm² (leur nombre n'est plus limité mais attention à la sélectivité de l'installation !).
Le câble 3g1,5 n'est utilisable que pour des circuits d'éclairage avec une protection amont de 10A/300mA.
Le câble 3g1,5 n'est utilisable que pour des circuits d'éclairage avec une protection amont de 10A/300mA.
05 avril 2009 à 00:59







