Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5502
Conseils des bricoleurs : Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Invité
Bonjour,
Quelles sont les valeurs de la section du câble, du calibre du fusible et de la prise de courant pour installer un climatiseur de 1,5 kW ?
Merci d'avance.
Quelles sont les valeurs de la section du câble, du calibre du fusible et de la prise de courant pour installer un climatiseur de 1,5 kW ?
Merci d'avance.
22 avril 2009 à 01:45
Branchement électrique maison 1
Invité

Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Invité
Bonjour, si il s'agit d'une alimentation sur prise de courant, peu importe l'appareil raccordé sur celle-ci. Une prise 2P+T 16A câblage en 2.5mm².
Cependant, il est recommandé de prévoir une ligne spécialisée pour cet appareil.
Si le raccordement est effectué dans une boîte de dérivation ou sortie de câble, privilégiez également une ligne spécialisée de section 1.5mm² protégée par un disjoncteur ou fusible de 10A.
Dans les deux cas, ne pas oublier la protection différentielle.
Dans la pratique P=UxI, votre appareil consomme environ 7A.
Cependant, il est recommandé de prévoir une ligne spécialisée pour cet appareil.
Si le raccordement est effectué dans une boîte de dérivation ou sortie de câble, privilégiez également une ligne spécialisée de section 1.5mm² protégée par un disjoncteur ou fusible de 10A.
Dans les deux cas, ne pas oublier la protection différentielle.
Dans la pratique P=UxI, votre appareil consomme environ 7A.
Branchement électrique maison 2
Invité

Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
Invité
Pour 1.5 Kw des conducteurs de section 1.5mm² sont suffisants.
La protection du circuit sera réalisée par un disjoncteur 16 A. Un différentiel 30 mA protègera également l'installation. MF
La protection du circuit sera réalisée par un disjoncteur 16 A. Un différentiel 30 mA protègera également l'installation. MF
23 avril 2009 à 00:16