Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Actuellement
27 170
questions dans le
forum électricité
4840
Problème installation électrique : Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Invité
Quelqu'un peut -il me confirmer s'il est bien possible de connecter deux fils entre eux à l'aide de "connecteurs automatiques" dans les goulottes pour être aux normes NF C15-100 ?
07 décembre 2008 à 00:10
Conseils 1 Dépannage
Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
CMT
CMT
Conseils 2 Dépannage
Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Invité
Oui à condition que votre goulotte nécessite un outil pour l'ouvrir (en faisant levier avec un tournevis...)
08 décembre 2008 à 02:00