Fiches conseils électricité : Consommation en kW et section câble triphasé
Invité
Bonjour, Je voudrais savoir, pour une résistance de 6 kw, la section du câble triphasé pour une longueur de 20 mètres.
Réponse Forum 1
Invité

Consommation en kW et section câble triphasé
Invité
Bonsoir, la section du câble sera 5G1.5 pour une intensité d'environ 10A, la formule est ==> I=6000/660 donc I=9.09 .Pour 10A on utilise un câble de section 1.5 m² 3G1.5, pour du mono, et 5G1.5 pour le Tétra neutre+ terre+ 3 phases ....Bonne soirée. Gs
Réponse Forum 2
Invité

Consommation en kW et section câble triphasé
Invité
Bonjour, comment choisir la section des câbles pour un moteur de 1.1 kW ?
21 septembre 2012 à 17:20
Réponse Forum 3
Consommation en kW et section câble triphasé
Bonjour réponse 2. Vous ne dites pas grand chose sur cette application, en mono ou triphasé, la longueur de la ligne, la nature de la charge. Pour vous répondre néanmoins, pour 1,1 kW utile en monophasé sur une longueur raisonnable, on peut vous conseiller une ligne de section 2,5 mm². Qui peut le plus peut le moins.
N'oublions pas qu'en démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe une intensité transitoire entre 5 et 8 fois lintensité nominale, ce qui occasionne une chute de tension transitoire en ligne non négligeable.
N'oublions pas qu'en démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe une intensité transitoire entre 5 et 8 fois lintensité nominale, ce qui occasionne une chute de tension transitoire en ligne non négligeable.
22 septembre 2012 à 09:03