Câbles électrique avec du béton banché
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
7002
Panne Electricite : Câbles électrique avec du béton banché
Invité
Bonjour
Peut-on passer des câbles électrique noirs RO2V dans les trous de murs en béton ?
Ces trous, je crois, servent à fixer les ancrages de banches. Merci.
Peut-on passer des câbles électrique noirs RO2V dans les trous de murs en béton ?
Ces trous, je crois, servent à fixer les ancrages de banches. Merci.
18 décembre 2009 à 14:10
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Câbles électrique avec du béton banché
Oui avec un "passage de câbles" c'est à dire avec une gaine de protection en mettant le câble dedans, et reboucher avec du plâtre pour la norme coupe feu.
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:01
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Câbles électrique avec du béton banché
Pas de problème à partir du moment où le câble n'est pas noyé dans la maçonnerie et qu'il peut donc être changé si nécessaire.
CMT
CMT
18 décembre 2009 à 22:07
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Câbles électrique avec du béton banché
Invité
Bonsoir. La réponse est oui à une condition : mettre sous gaine.
18 décembre 2009 à 19:32
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Câbles électrique avec du béton banché
Invité
Merci à tous. Vos réponses vont fermer la G... à notre syndic d'immeuble.
Nous allons pouvoir alimenter en électricité avec notre propre compteur, nos garages.
Surtout que nous sommes 8 copropriétaires sur 8, dans ce cas. Encore merci.
Nous allons pouvoir alimenter en électricité avec notre propre compteur, nos garages.
Surtout que nous sommes 8 copropriétaires sur 8, dans ce cas. Encore merci.
19 décembre 2009 à 11:35
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Câbles électrique avec du béton banché
Vous ne nous aviez pas tout dit !
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
20 décembre 2009 à 11:15
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Invité

Câbles électrique avec du béton banché
Invité
Je suis celui qui a posé la question au sujet des câbles et des trous.
Nous avons rencontré ce matin, la Société qui gère notre immeuble.
Nous avons un descriptif de passage des gaines (qui existent en rouge) elles vont dans chaque garage, et desservent chaque appartement.
C'est le passage dans le hall d'entrée, 4 mètres et il y a des poutres de béton cachées par un plafond qui nous a valu le véto du syndic.
La Société immobilière nous a donné le feu vert.
Nous nous occuperons du syndic, à la prochaine réunion. Merci internaute 5 et bien sûr, les autres aussi.
Nous avons rencontré ce matin, la Société qui gère notre immeuble.
Nous avons un descriptif de passage des gaines (qui existent en rouge) elles vont dans chaque garage, et desservent chaque appartement.
C'est le passage dans le hall d'entrée, 4 mètres et il y a des poutres de béton cachées par un plafond qui nous a valu le véto du syndic.
La Société immobilière nous a donné le feu vert.
Nous nous occuperons du syndic, à la prochaine réunion. Merci internaute 5 et bien sûr, les autres aussi.
21 décembre 2009 à 16:09