Bonjour,
J'ai une terre d'une valeur de 173 ohms, comment faire pour la diminuer ?
La terre est dans le garage, le piquet ne peut aller à plus d'un mètre.
Le consuel m'a dit de la dédoubler !? Merci de m'aider.
J'ai une terre d'une valeur de 173 ohms, comment faire pour la diminuer ?
La terre est dans le garage, le piquet ne peut aller à plus d'un mètre.
Le consuel m'a dit de la dédoubler !? Merci de m'aider.
24 août 2009 à 15:37
Réponse 1 au problème electricite
Invité

Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Invité
Bonjour, ajoutez autant de piquets de terre que nécessaire, avec le plus d'écart possible, les relier entre eux avec la câblette 25.
Le mieux serait de descendre la valeur largement sous la norme, la valeur d'une terre peut varier dans le temps en mieux ou en pire.
Cordialement, jp (électricien retraité)
Le mieux serait de descendre la valeur largement sous la norme, la valeur d'une terre peut varier dans le temps en mieux ou en pire.
Cordialement, jp (électricien retraité)
25 août 2009 à 07:59
Réponse 2 au problème electricite
Invité

Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Invité
Bonjour, il faut ajouter un, voire deux autres piquets à quelques mètres de distance et les relier entre eux avec un cuivre nu de 25²
25 août 2009 à 17:46
Réponse 3 au problème electricite
Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Bonjour. Effectivement, c'est beaucoup. Si vous avez une maison et un garage, c'est qu'il y a du terrain autour. Dans ce cas, il faut mieux planter un piquet de 1,5 m minimum à l'extérieur. Vous pouvez passer un câble nu de 25 mm² directement en terre.
25 août 2009 à 08:23
Réponse 4 au problème electricite
Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Bonjour, oui, il faut mettre plusieurs piquets pour augmenter la "surface de contact" avec le sol ; Dans l'habitation, la résistance de la prise de terre ne doit pas être > à 100 ohms. Cordialement.