Bonjour à tous, je vous expose mon problème :
J'ai acheté une cuisinière électrique qui demande une alimentation 32A. Je n'ai malheureusement dans mon appart que des prises 16A. J'ai pourtant un fusible 32 A sur mon boîtier électrique.
J'ai donc regardé ce qui sortait de ce fusible : des fils 2,5mm² (la norme n'est t-elle pas 6mm² ?).
Ces fils alimentent en fait toute une série de prises 16A.
Trouvez vous cela normal et cette installation correspond-t-elle aux normes ?
Je vous remerçie, Bonne soirée. JB
J'ai acheté une cuisinière électrique qui demande une alimentation 32A. Je n'ai malheureusement dans mon appart que des prises 16A. J'ai pourtant un fusible 32 A sur mon boîtier électrique.
J'ai donc regardé ce qui sortait de ce fusible : des fils 2,5mm² (la norme n'est t-elle pas 6mm² ?).
Ces fils alimentent en fait toute une série de prises 16A.
Trouvez vous cela normal et cette installation correspond-t-elle aux normes ?
Je vous remerçie, Bonne soirée. JB
04 avril 2008 à 00:59
Conseils installation électricité 1
Electricité aux normes
Eh non, ce n'est pas aux normes. Pour votre cuisinière, il faut tirer une ligne spécifique en 6 mm2 protégée par disjoncteur (de préférence à un fusible) 32 A. Pour la ligne actuelle branchée sur ce porte fusible 32 A, mettez un fusible 16 A si possible.
05 avril 2008 à 13:25
Conseils installation électricité 2
Invité

Electricité aux normes
Invité
Ce n'est absolument pas au normes et même dangereux.
Remplacez ce fusibles 32A par un fusible 16A ou un disjoncteur 16 ou 20A.
Pour votre cuisinière tirez un nouveau circuit 6² 32A.
CMT
Remplacez ce fusibles 32A par un fusible 16A ou un disjoncteur 16 ou 20A.
Pour votre cuisinière tirez un nouveau circuit 6² 32A.
CMT
05 avril 2008 à 13:25