Section fils intérieurs tableau électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
859
Conseils Forum Electricité : Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Bonjour.
Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur 10, 16, 20 et 32 A.
Merci.
Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur 10, 16, 20 et 32 A.
Merci.
Réponses Forum électricité 1
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Au départ du 6² ou 10² jusqu'à l'inter différentiel 40 à 30 mA, puis en général après on utilise un peigne (Neutre + Phase) qui est raccordé depuis l'inter différentiel en 6².
Les sections DES fils électriques pour 10A = 1.5mm² 16A = 2.5mm² 20A = 2.5mm² ou 4mm² 32A = 6mm²
Les sections DES fils électriques pour 10A = 1.5mm² 16A = 2.5mm² 20A = 2.5mm² ou 4mm² 32A = 6mm²
Réponses Forum électricité 2
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Le disjoncteur EDF est un 15/45 Ampères donc impérativement des câbles 10 mm².
Réponses Forum électricité 3
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Calcul rapide, compter 5A par mm².
Réponses Forum électricité 4
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Du DB aux interrupteurs différentiels : 10mm² pour un 40A, 16mm² pour un 63A. MM
Réponses Forum électricité 5
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Il faut mettre du 10mm² entre les interrupteurs différentiels et le disjoncteur de branchement.
Ensuite on installe des peignes entre l'inter-différentiel et les disjoncteurs.
Ensuite on installe des peignes entre l'inter-différentiel et les disjoncteurs.
25 février 2010 à 21:09
Réponses Forum électricité 6
Invité

Section fils intérieurs tableau électrique
Invité
Et si on met du 6² de l'interrupteur différentiel jusqu'au compteur EDF, ça marche ?
11 mars 2014 à 19:07
Réponses Forum électricité 7
Section fils intérieurs tableau électrique
Bonjour réponse 6.
On ne fait pas ainsi, donc la réponse est non.
On peut comprendre qu’il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau. Dans ce cas voir la question 13299 où il expliqué comment choisir la section du câble issu du disjoncteur de branchement en fonction de son calibre maximum.
Peut-on savoir pourquoi vous posez cette question ? S'agit-il d'un branchement neuf ?
Avec des précisions on pourra préciser quelques détails.
Cordialement.
Citation :
...ça marche ?
On ne fait pas ainsi, donc la réponse est non.
On peut comprendre qu’il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau. Dans ce cas voir la question 13299 où il expliqué comment choisir la section du câble issu du disjoncteur de branchement en fonction de son calibre maximum.
Peut-on savoir pourquoi vous posez cette question ? S'agit-il d'un branchement neuf ?
Avec des précisions on pourra préciser quelques détails.
Cordialement.
11 mars 2014 à 20:57
Réponses Forum électricité 8
Section fils intérieurs tableau électrique
Bonsoir
Du 6² ne peut pas convenir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
Du 6² ne peut pas convenir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
11 mars 2014 à 23:00