Impédance entre phase et neutre
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3802
Forum installation électrique : Impédance entre phase et neutre
Invité
Bonjour à tous, dernièrement en vérifiant une vieille installation, je me suis aperçu sur une prise qu'entre le neutre et la phase j'étais passant, bien sûr le circuit était isolé. Je me demande si la personne qui a fait l'installation n'a pas repris un neutre du circuit prise pour le ciruit d'éclairage. Merci d'avance.
17 avril 2008 à 02:33
Conseils installation électricité 1
Invité

Impédance entre phase et neutre
Invité
Cela arrive souvent sur les anciennes installation qui ne sont pas aux normes car seule la phase était protégée par un fusible et tous les neutres étaient reliés ensemble; cependant en aucun cas vous ne pouvez avoir un court circuit franc entre phase et neutre. Vous devez vous reboucler à travers une lampe ou un ustensile branché dans une prise.
18 avril 2008 à 14:16
Conseils installation électricité 2
Invité

Impédance entre phase et neutre
Invité
Bonjour. Si vous êtes sur d'avoir bien isolé votre circuit comme indiqué, la seule solution est de d'isoler les circuits d'éclairage un par un en enlevant les lampes par exemple jusqu'à la disparition du défaut.
Bon courage.
Bon courage.
18 avril 2008 à 14:16