2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7243
Conseil Réparation électrique : 2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Invité
Bonjour,
Deux disjoncteurs de 16A pontés sont-ils égaux à 32A ?
Merci.
Deux disjoncteurs de 16A pontés sont-ils égaux à 32A ?
Merci.
17 janvier 2010 à 08:30
Réponse 1 aux problèmes electricite
2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Bonjour, je ne sais pas ce que vous voulez faire ? Mais si c'est ce que je pense, abandonnez de suite. Cordialement.
17 janvier 2010 à 20:23
Réponse 2 aux problèmes electricite
Invité

2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Invité
Bonjour. NON ce n'est pas légal. Attendons d'autres explications.
17 janvier 2010 à 19:26
Réponse 3 aux problèmes electricite
Invité

2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Invité
Faites l'acquisition d'un 32 A, si je ne me trompe pas votre montage, en plus de n'être pas très catholique, risque de ne rester qu'un 16 A.
18 janvier 2010 à 22:08
Réponse 4 aux problèmes electricite
Invité

2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Invité
Bonjour, oui c'est égal, et n'affectera pas la sécurité. Mais ce n'est pas normalisé. LF
19 janvier 2010 à 23:00
Réponse 5 aux problèmes electricite
2 disjoncteurs de 16A pontés sont égales à 32A
Bonjour LF. On ne peut diviser la protection en deux, l'idée n'aurait même pas dûe être évoquée par l'internaute. Les détecteurs magnétique et thermique du DJ doivent être parcourus par le courant entier, et non une fraction indéterminée. L'internaute doit impérativement utiliser un DJ 32 A pour sa ligne supposée en 6 mm². Cordialement,
20 janvier 2010 à 08:06