Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
3884
Branchement électrique : Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Invité
Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses.
D'avance, merci pour vos réponses.
02 mai 2008 à 19:40
Conseils installation électricité 1
Invité

Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Invité
Je pense qu'il y a une confusion ; ce n'est pas que le 1.5² doit alimenter 8 lampes maxi, c'est qu'en habitation il est demandé 8 lampes maxi par protection surintensités. Dans votre cas il vous faut 2 protections, 2 télérupteurs, et chaque bouton poussoirs commandera les 2 télérupteurs ; il vous faudra également protéger ce circuit de commande.
Précisions : un point lumineux comportant 2 lampes ne compte que pour un seul point ; et le nombre maxi de 8 pts lumineux par protection n'est applicable qu'en habitat. 1Insp
Précisions : un point lumineux comportant 2 lampes ne compte que pour un seul point ; et le nombre maxi de 8 pts lumineux par protection n'est applicable qu'en habitat. 1Insp
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 2
Invité

Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Invité
Bonjour.
On ne parle pas de 8 lampes par circuit mais de 8 points d'utilisation maximun par circuit. Cette règle ne peut s'appliquer dans votre cas. Donc on reprend la théorie. Un circuit câble en 1,5mm² devra être protégé par un disjoncteur de 10A. Ce qui permet de consommer au maximum : 230V x 10A = 2300W. Dans votre cas nous avons 11 x 60W = 660W. D'autre part on évite de protéger un circuit éclairage avec un disjoncteur de plus de 10A car on protègerait mal les luminaires qui sont en général câbles en 1,5mm².
JM.
On ne parle pas de 8 lampes par circuit mais de 8 points d'utilisation maximun par circuit. Cette règle ne peut s'appliquer dans votre cas. Donc on reprend la théorie. Un circuit câble en 1,5mm² devra être protégé par un disjoncteur de 10A. Ce qui permet de consommer au maximum : 230V x 10A = 2300W. Dans votre cas nous avons 11 x 60W = 660W. D'autre part on évite de protéger un circuit éclairage avec un disjoncteur de plus de 10A car on protègerait mal les luminaires qui sont en général câbles en 1,5mm².
JM.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 3
Invité

Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Invité
Bonjour,
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 par l'interrupteur d'un télérupteur bipolaire, le tout câble en 1,5mm².
Cordialement
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 par l'interrupteur d'un télérupteur bipolaire, le tout câble en 1,5mm².
Cordialement
Conseils installation électricité 4
Invité

Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Invité
Désolé mais j'ai le même problème. J'ai dans ma cuisine, 11 spots (pas en BT mais en 220 V) et je voudrais les éclairer en même temps. Comment dois-je brancher tout cela vu que j'ai mis 2 circuits, combien de télérupteurs me faut-il ? A l'aide je craque... Merci d'avance.
04 novembre 2008 à 02:43







