Question Forum Électricité : Quel fusible et section de câble utiliser
Bonjour.
J'ai un moteur de 6000 watts que je doit mettre à une distance de plus ou moins 70 mètres.
J'ai un réseau de 400 volts triphasé.
Ma question quelle section de câble et quel fusible devrais-je installer ?
Merci pour vos réponses.
J'ai un moteur de 6000 watts que je doit mettre à une distance de plus ou moins 70 mètres.
J'ai un réseau de 400 volts triphasé.
Ma question quelle section de câble et quel fusible devrais-je installer ?
Merci pour vos réponses.
27 novembre 2017 à 13:37
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Quel fusible et section de câble utiliser
Bonjour Didier.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
Cordialement.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 22:21