Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5525
Branchements électrique maison : Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité
Dans les documents donnés sur les normes C15-100 sont indiquées les valeurs Maximales d'ampérage pour chaque circuit, je voudrais connaître la norme Minimale pour :
1) Les circuits lumières (10 ampères est-ce suffisant ?)
2) Le circuit sèche-linge 16A ou 20A ?
3) Le circuit lave-vaisselle (16A ou 20A) ?
4) Le congélateur (16A ou 20 A) ?
5) Le circuit 6 prises pour la cuisine (16A ou 20A) ?
6) Et les prises branchées avec fils de 1,5 mm2 (10 ou 16 ampères) ?
7) Et le chauffe-eau (16A ou 20A) ?
Merci pour votre réponse.
1) Les circuits lumières (10 ampères est-ce suffisant ?)
2) Le circuit sèche-linge 16A ou 20A ?
3) Le circuit lave-vaisselle (16A ou 20A) ?
4) Le congélateur (16A ou 20 A) ?
5) Le circuit 6 prises pour la cuisine (16A ou 20A) ?
6) Et les prises branchées avec fils de 1,5 mm2 (10 ou 16 ampères) ?
7) Et le chauffe-eau (16A ou 20A) ?
Merci pour votre réponse.
25 avril 2009 à 00:18
Conseils installation électricité 1
Invité

Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité
Les réponses sont dans la question.
1) 10A c'est suffisant
2) 16A si c'est une protection par fusible ; si c'est une protection par disjoncteur, un 16A ou un 20A sont suffisant, idem pour les questions 3 & 4.
Question 5 : Il faut bien 16A ou 20A si conducteurs en 2.5mm².
Question 6 : Circuit en 1.5mm² protection 16A maxi. Vous pouvez mettre 10A (quel est l'intérêt).
Question 7 : Pour le chauffe eau il faut un 20A.
Les normes ne sont ni minimales ni maximales, elles sont telles quelles ont été définies par les spécialistes. MF
1) 10A c'est suffisant
2) 16A si c'est une protection par fusible ; si c'est une protection par disjoncteur, un 16A ou un 20A sont suffisant, idem pour les questions 3 & 4.
Question 5 : Il faut bien 16A ou 20A si conducteurs en 2.5mm².
Question 6 : Circuit en 1.5mm² protection 16A maxi. Vous pouvez mettre 10A (quel est l'intérêt).
Question 7 : Pour le chauffe eau il faut un 20A.
Les normes ne sont ni minimales ni maximales, elles sont telles quelles ont été définies par les spécialistes. MF
Conseils installation électricité 2
Invité

Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Invité
Je ne comprends pas vraiment la question, la norme spécifie des calibres maximums de protections pour des circuits d'une longueur et section données.
Qui peut le plus peut le moins. Rien ne vous empêche de protéger une ligne de section 10mm² par un disjoncteur de 2A même si c'est ridicule.
L'intensité maximale admissible dans un câble de section 2,5mm² est de 20A (selon la norme), vous pouvez donc mettre un disjoncteur de 16A si vous le souhaitez. (Attention au cas particulier des fusibles dont le calibre doit être inférieur).
A vous d'évaluer les puissances de vos luminaires et d'adapter le nombre la section et le calibre des protections de vos circuits.
Généralement, les "gros" consommateurs sont protégés par des disjoncteurs de calibre 20A (Four, Machine à laver, Chauffe-eau, Lave-vaisselle). Référez vous et appliquez cette norme, elle est fournie et détaillée, beaucoup d'exemples en sont issus et couvrent la majorité des cas particuliers.
Qui peut le plus peut le moins. Rien ne vous empêche de protéger une ligne de section 10mm² par un disjoncteur de 2A même si c'est ridicule.
L'intensité maximale admissible dans un câble de section 2,5mm² est de 20A (selon la norme), vous pouvez donc mettre un disjoncteur de 16A si vous le souhaitez. (Attention au cas particulier des fusibles dont le calibre doit être inférieur).
A vous d'évaluer les puissances de vos luminaires et d'adapter le nombre la section et le calibre des protections de vos circuits.
Généralement, les "gros" consommateurs sont protégés par des disjoncteurs de calibre 20A (Four, Machine à laver, Chauffe-eau, Lave-vaisselle). Référez vous et appliquez cette norme, elle est fournie et détaillée, beaucoup d'exemples en sont issus et couvrent la majorité des cas particuliers.
Conseils installation électricité 3
Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100
Il n'y a pas de norme minimale. A vous de mettre ce qui est judicieux en fonction de l'usage prévu.
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
CMT
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
CMT
27 avril 2009 à 01:28