FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 060

questions dans le
forum électricité


19913

Question Forum Électricité : Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

mmamm
Membre inscrit
mmamm
4 messages
Bonjour,

J'habite dans un immeuble de 1987. Il y a quelques années j'avais fait refaire l'armoire électrique (par un professionnel) afin de passer de fusibles à disjoncteurs. J'ai donc maintenant une armoire avec 2 lignes de disjoncteurs précédés chacune par un inter différentiel 64A 30mA A et AC.
Je souhaite remplacer un radiateur électrique et je découvre que 4 radiateurs sont sur un disjoncteur 20A duquel part une ligne en 2,5mm².
Mais à l'arrivée du radiateur concerné je vois dans le boitier du 1,5mm². Je suppose qu'il doit y avoir quelque-part dans les murs un boitier alimenté en 2,5mm² d’où partent 4 lignes en 1,5mm² pour alimenter chacun des radiateurs (4 chambres en 1KW).
Problème, j'ai acheté un nouveau radiateur de 1.5kW (pensant initialement que 3x1kW + 1x1.5kW sur une ligne de 2.5mm² et disjoncteur de 20A cela passerait).
Mais quid avec ce radiateur supplémentaire en 1.5Kw sur une "fin de ligne" en 1.5mm ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis.
Cordialement.
Marc
25 avril 2020 à 19:19
Réponse 1 du forum électricité

Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
6 176 messages
Bonjour.

En principe on ne mélange jamais les sections sur un circuit.
C'est soit tout en 2,5², soit tout en 1,5².

Normativement, cela reste néanmoins correct si on prend en compte la plus petite section en aval, donc qu'on considère qu'il s'agit d'un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi, pour 3500W maxi.

Reste qu'électriquement cela fonctionne même si le câble en 1,5² n'est pas protégé contre les surcharges, car utilisé dans la partie terminale du circuit (quand même prévu pour 3500W).
Voici pour l'existant.

Pour en revenir à votre demande, ce n'est pas trop la partie en 1,5² qui m'inquiète (1500W pour 3500W il y a de la marge), mais la partie en 2,5².
Vous allez êtes sur ce tronçon à 4500W, soit exactement à la limite maxi autorisée par la norme.
Certes, cela passe, mais ce n'est jamais bon de faire fonctionner une installation en permanence au max de ces capacités.
Mais cela reste faisable puisque la norme l'autorise.

Je suppose qu'il est trop tard pour dédoubler cette ligne en 2,5² par 2 lignes en 1,5².
26 avril 2020 à 07:22
Réponse 2 du forum électricité

Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

mmamm
Membre inscrit
mmamm
4 messages
Merci de votre réponse. Alors cela doit pouvoir passer.
Effectivement il ne m'est pas possible de dédoubler cette ligne car je n'ai pas les plans de câblage et mon waf n'accepterait pas un recâblage en applique.
Je vais tout de même négocier le changement du nouveau radiateur (non posé) en revenant à une puissance de 1Kw (comme le précédent).
Et pour être complet les 4 radiateurs ne sont pas programmés pour fonctionner en même temps sur les modes confort et économie.
26 avril 2020 à 17:32
Réponse 3 du forum électricité

Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
6 176 messages
Oui mais même en mode éco, il y a toujours statistiquement un moment où les 4 sont dans leur phase de chauffe.
26 avril 2020 à 18:41
Réponse 4 du forum électricité

Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
8 990 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.

Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 avril 2020 à 04:02

Proposer une réponse à Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous. Information.
Samedi 4 juillet 2020, les questions et réponses auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
    N°13862 : Bonjour Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de...
  • 5. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
    N°16046 : Bonjour tout le monde. Pour un projet perso, je cherche des conseils pour la réalisation d'un boitier de commande de chauffage électrique. Plus précisément, je voudrais piloter 3 thermoplongeurs pour mettre en température...
>>> Résultats suivants pour : Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
interrupteur bipolairevoiture electriqueschema interrupteur double va et vientprobleme tableau electrique 0



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo