Bonjour,
Je suis confronté à un problème de puissance qui commence à me poser de sérieux soucis :
Dans ma maison, le chauffage électrique fonctionne parfaitement et suffit à chauffer l'ensemble, sauf qu'en cas de froid plus intense l'intensité du courant chute de façon déconcertante (une prise avec un indicateur de tension m'a permis de mesurer jusqu'à 175 V) et que si l'on veut se servir de l'électroménager, je suis oblige de délester manuellement certains circuits pour récupérer de la tension.
Comme le disjoncteur sautait, j'ai progressivement augmentée l'ampérage jusqu'à 60 A et le fusible rue (bien quinterdit) à 60 A, car il fondait.
Le fournisseur d'électricité ici est venu vérifier la tension et a constaté 230 V après avoir isolé le pavillon, évidemment sans appareils en charge.
Je ne sais plus quoi penser : faut-il mettre des délesteurs auto ? Faire tirer une deuxième phase (j'ai le 380 au poteau) ?
Mon constat : je suis en fin de ligne en zone rurale et ce phénomène ne se produit qu'en cas de froid ou apparemment dautres usagers branchent des radiateurs volants.
Le fournisseur peut-il quelque chose ? Dois-je insister sur le niveau de la tension fournie ?
Je suis confronté à un problème de puissance qui commence à me poser de sérieux soucis :
Dans ma maison, le chauffage électrique fonctionne parfaitement et suffit à chauffer l'ensemble, sauf qu'en cas de froid plus intense l'intensité du courant chute de façon déconcertante (une prise avec un indicateur de tension m'a permis de mesurer jusqu'à 175 V) et que si l'on veut se servir de l'électroménager, je suis oblige de délester manuellement certains circuits pour récupérer de la tension.
Comme le disjoncteur sautait, j'ai progressivement augmentée l'ampérage jusqu'à 60 A et le fusible rue (bien quinterdit) à 60 A, car il fondait.
Le fournisseur d'électricité ici est venu vérifier la tension et a constaté 230 V après avoir isolé le pavillon, évidemment sans appareils en charge.
Je ne sais plus quoi penser : faut-il mettre des délesteurs auto ? Faire tirer une deuxième phase (j'ai le 380 au poteau) ?
Mon constat : je suis en fin de ligne en zone rurale et ce phénomène ne se produit qu'en cas de froid ou apparemment dautres usagers branchent des radiateurs volants.
Le fournisseur peut-il quelque chose ? Dois-je insister sur le niveau de la tension fournie ?
11 janvier 2010 à 13:48
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Problème Manque de puissance électricité
Bonjour. Vous n'avez pas à intervenir dans le coffret fusible en amont du comptage. Le fournisseur aurait pu vérifier la tension ligne en charge chez vous. Si vous êtes en bout de ligne, il se peut qu'une phase soit surchargée, par vous et les voisins. La chute de tension en ligne est de la responsabilité du fournisseur, section trop petite ou mauvaise équilibrage (il peut vous changer de phase). Vous pouvez délester de façon automatique (favorable pour votre facture), ou passer en triphasé si vous êtes gros consommateur. Les voisins ont-ils les mêmes problèmes ? S'ils branchent des radiateurs en volant c'est que leur contrat de fourniture d'énergie le permet. Revoyez éventuellement votre fournisseur, pour qu'il affine ses mesures ou qu'il pose un analyseur de réseau sur les 3 phases en amont.
12 janvier 2010 à 09:15
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème Manque de puissance électricité
Invité
Bonjour
Bonne question que vous posez. Oui, le fournisseur peut quelque chose mais avant, il faut être certain qu'il est en cause.
Vous dites que la tension chute à 175V avec vos radiateurs branchés, il faut mesurer la tension directement en sortie de votre compteur après le disjoncteur et non sur une prise en aval.
Je suis étonné que votre fournisseur de courant n'ait pas fait cette mesure avec vos appareils en charge c'est anormal !
Vous payez votre courant donc vous êtes en droit d'exiger sa qualité.
Étant en zone rurale et, d'après ce que vous dites, les lignes sont peut être trop justes quand tout le monde consomme.
Quelle est la distance du transformateur EDF par rapport à votre maison ?
Oubliez le délesteur, ce n'est pas une solution.
Par contre, vérifiez bien que, avec tous vos appareils en marche, vous ne dépassez pas votre puissance souscrite, dans votre cas 12KW.
La solution de passer en triphasé améliorerait fortement votre problème. Je pense que le prix du contrat est le même à puissance égale.
Mais cela remet en cause votre installation. Il vous faudra faire une répartition pour alimenter vos appareils afin d'équilibrer les phases.
Donc, il y a un risque que vous soyez obligé de modifier votre installation.
C'est à vous de voir. Parlez-en à votre électricien.
Refaites venir votre fournisseur et exigez une mesure de tension en charge sortie compteur.
Revenez nous dire le résultat afin de pouvoir mieux vous aider.
Cordialement, M.
Bonne question que vous posez. Oui, le fournisseur peut quelque chose mais avant, il faut être certain qu'il est en cause.
Vous dites que la tension chute à 175V avec vos radiateurs branchés, il faut mesurer la tension directement en sortie de votre compteur après le disjoncteur et non sur une prise en aval.
Je suis étonné que votre fournisseur de courant n'ait pas fait cette mesure avec vos appareils en charge c'est anormal !
Vous payez votre courant donc vous êtes en droit d'exiger sa qualité.
Étant en zone rurale et, d'après ce que vous dites, les lignes sont peut être trop justes quand tout le monde consomme.
Quelle est la distance du transformateur EDF par rapport à votre maison ?
Oubliez le délesteur, ce n'est pas une solution.
Par contre, vérifiez bien que, avec tous vos appareils en marche, vous ne dépassez pas votre puissance souscrite, dans votre cas 12KW.
La solution de passer en triphasé améliorerait fortement votre problème. Je pense que le prix du contrat est le même à puissance égale.
Mais cela remet en cause votre installation. Il vous faudra faire une répartition pour alimenter vos appareils afin d'équilibrer les phases.
Donc, il y a un risque que vous soyez obligé de modifier votre installation.
C'est à vous de voir. Parlez-en à votre électricien.
Refaites venir votre fournisseur et exigez une mesure de tension en charge sortie compteur.
Revenez nous dire le résultat afin de pouvoir mieux vous aider.
Cordialement, M.
12 janvier 2010 à 06:58
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Problème Manque de puissance électricité
Bonjour, à votre exposé il apparait que le distributeur d'énergie doit renforcer son réseau ; pourquoi avez vous coupé votre pavillon pour faire la mesure ! Demandez la mise en place d'un enregistreur. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:45