Protéger une phase d'un circuit triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
7134
Question Electricite : Protéger une phase d'un circuit triphasé
Invité
Bonjour, j'alimente un tableau secondaire avec une ligne triphasée en 5 x 2.5 depuis mon tableau principal.
Je veux créer à partir de ce tableau secondaire des lignes monophasées pour alimenter différents types d'appareils qui demandent des protections spécifiques (type A, type HDI...).
Dans un premier temps j'avais installé un Interrupteur différentiel 40 A, 30mA type A en amont de 3 lignes munies de disjoncteurs différentiels (en 220 V donc) pour lave-linge, sèche-linge et circuit de PC). Ces trois lignes étant prises entre la phase rouge et le neutre ; les autres lignes prises entre les 2 autres phases et le neutre (commun à tous) alimentant à travers des disjoncteurs diff d'autres appareils qui ne nécessitent pas les mêmes protections.
Mais j'avais des problèmes de déséquilibre (?) ou de retour par le neutre (?).
Ma question : faut-il installer un ID type A, HDI, sur CHAQUE phase, ou alors faut-il remonter en amont et protéger la ligne triphasée de départ par un interrupteur tétrapolaire type A si ça existe, ou "universel" vu que j'ai à la fois des besoins de protection lave-linge, four, informatique.
Pardon pour ma question un peu longue, je ne sais même pas si je suis assez clair...
Merci aux gens compétents !
Je veux créer à partir de ce tableau secondaire des lignes monophasées pour alimenter différents types d'appareils qui demandent des protections spécifiques (type A, type HDI...).
Dans un premier temps j'avais installé un Interrupteur différentiel 40 A, 30mA type A en amont de 3 lignes munies de disjoncteurs différentiels (en 220 V donc) pour lave-linge, sèche-linge et circuit de PC). Ces trois lignes étant prises entre la phase rouge et le neutre ; les autres lignes prises entre les 2 autres phases et le neutre (commun à tous) alimentant à travers des disjoncteurs diff d'autres appareils qui ne nécessitent pas les mêmes protections.
Mais j'avais des problèmes de déséquilibre (?) ou de retour par le neutre (?).
Ma question : faut-il installer un ID type A, HDI, sur CHAQUE phase, ou alors faut-il remonter en amont et protéger la ligne triphasée de départ par un interrupteur tétrapolaire type A si ça existe, ou "universel" vu que j'ai à la fois des besoins de protection lave-linge, four, informatique.
Pardon pour ma question un peu longue, je ne sais même pas si je suis assez clair...
Merci aux gens compétents !
05 janvier 2010 à 17:38
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Protéger une phase d'un circuit triphasé
Bonjour
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
06 janvier 2010 à 08:24
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Invité

Protéger une phase d'un circuit triphasé
Invité
Merci beaucoup à CMT pour sa réponse très claire.
La protection HPI parce-que j'aurai via ce tableau des prises pour mon ordinateur portable.
Je comprends que çà n'est pas réellement indispensable ? Encore merci et bravo au site.
La protection HPI parce-que j'aurai via ce tableau des prises pour mon ordinateur portable.
Je comprends que çà n'est pas réellement indispensable ? Encore merci et bravo au site.
06 janvier 2010 à 16:46
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Protéger une phase d'un circuit triphasé
Mettre une immunité renforcée, lorsque l'ensemble de l'installation est sous un ID unique, alors qu'il faudra que le HPI soit dédié au circuit qu'il protège, c'est comme blinder une porte et laisser la fenêtre ouverte.
CMT
CMT
07 janvier 2010 à 08:41
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Protéger une phase d'un circuit triphasé
Bonjour. Vous voulez donc alimenter un sèche-linge, un lave-linge, un four, une série de PC, autant de récepteurs qui nécessitent une ligne et alimentation spécifique. La section de 5 fois 2,5 mm² ne serait-elle pas limite voire trop petite ? Ne serait-ce pas plus prudent de passer à 5 fois 6 mm² ? Le neutre va être très sollicité, la charge n'étant pas en général équilibrée.
07 janvier 2010 à 08:40
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Invité

Protéger une phase d'un circuit triphasé
Invité
Pour GL : je rebondis sur votre suggestion de renforcer la ligne.
Est-il pensable de ne renforcer que le neutre qui, en effet, va être très sollicité.
Je comprends bien que si je tire un fil en 6 mm2, aussi bien tirer 5 X 6 mm2, mais ma question est de curiosité ! Merci. En tout cas, après lecture de vos avis, je choisis de protéger cette ligne au départ avec un ID tetra (40 A ?) 30 mA type A, et d'oublier le HPI.
Est-il pensable de ne renforcer que le neutre qui, en effet, va être très sollicité.
Je comprends bien que si je tire un fil en 6 mm2, aussi bien tirer 5 X 6 mm2, mais ma question est de curiosité ! Merci. En tout cas, après lecture de vos avis, je choisis de protéger cette ligne au départ avec un ID tetra (40 A ?) 30 mA type A, et d'oublier le HPI.
07 janvier 2010 à 14:26
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Invité

Protéger une phase d'un circuit triphasé
Invité
Bonjour. Comme précisé sur les schémas proposés par CMT, le départ de la ligne est bien protégé par DJ, l'ID étant en tête de tableau secondaire. Un DDR HPI ou SI (Schneider Electric) ne se justifie pas pour vos applications. L'augmentation de la section du neutre par rapport à celle des fils de phase est envisagée par la C15-100, principalement dans le cas de charges absorbant des courants harmoniques 3 (et il y en a peu dans vos applications). Dans votre cas, il se peut qu'il y ait plus de 3 départs spécialisés et c'est pour cela que la section de cette ligne me semble un peu juste, d'autant que sa longueur non précisée peut provoquer des chutes de tension aux effets visuels désagréables.
08 janvier 2010 à 09:28
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Invité

Protéger une phase d'un circuit triphasé
Invité
Merci pour tout. Bonne chance au site, remarquable.
08 janvier 2010 à 18:32







