Problème Électricité : Validation tableau électrique avant le passage du consuel
Invité
Bonsoir.
J'aimerais avoir confirmation de mon élaboration du tableau électrique avant le passage du consuel.
Je vous joins mon tableau électrique ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

ou le tableau téléchargeable en .doc.
Merci pour les réponses ainsi que pour celles que j'ai déjà pu obtenir par ce forum.
J'aimerais avoir confirmation de mon élaboration du tableau électrique avant le passage du consuel.
Je vous joins mon tableau électrique ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

ou le tableau téléchargeable en .doc.
Merci pour les réponses ainsi que pour celles que j'ai déjà pu obtenir par ce forum.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils 1 Dépannage
Invité

Validation tableau électrique avant le passage du consuel
Invité
Cette question et la 5157 sont identiques ; l'avantage de la 5157, c'est qu'elle indique la nature et le type des protections surintensités.
Le descriptif de la 5157 indique une protection générale (63A) avec différentiel 30mA, puis des protections différentielles en cascade toujours en 30mA ; avec ce montage vous n'avez aucune sélectivité verticale.
Le schéma indique une protection générale (63A) et 2 PC tableau (certainement les PC de la GTL) c'est le 30mA de cette protection qui protège les PC ; Mais on revient 2ème alinéa. Il serait préférable de mettre ces PC sous un autre différentiel (30mA) et d'enlever le 30mA de la protection générale.
Apparemment le disjoncteur de branchement serait un 60/90A, 500mA sélectif ; cette protection générale est elle justifiée ? .
Vous avez fait des circuits PC en 1,5², le nombre de PC par circuit sera limité à 5.
Le descriptif de la 5157 indique une protection générale (63A) avec différentiel 30mA, puis des protections différentielles en cascade toujours en 30mA ; avec ce montage vous n'avez aucune sélectivité verticale.
Le schéma indique une protection générale (63A) et 2 PC tableau (certainement les PC de la GTL) c'est le 30mA de cette protection qui protège les PC ; Mais on revient 2ème alinéa. Il serait préférable de mettre ces PC sous un autre différentiel (30mA) et d'enlever le 30mA de la protection générale.
Apparemment le disjoncteur de branchement serait un 60/90A, 500mA sélectif ; cette protection générale est elle justifiée ? .
Vous avez fait des circuits PC en 1,5², le nombre de PC par circuit sera limité à 5.