Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2350
Conseils branchement électrique : Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de problème ? En sachant que tous mes circuits sont déjà protégés par des interrupteurs différentiels.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Installer en tête de votre tableau un interrupteur différentiel 40 Ampères 30mA de type A ou AC. Il protègera toute votre installation ainsi que ses occupants en cas de problème.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Il faut rajouter un disjoncteur différentiel de tête de 30 mA équivalent à la puissance de votre contrat EDF.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Un autre disjoncteur "EDF" serait parfait (calibré un cran en-dessus du principal), un autre inter diff 30mA ferait perdre la sélectivité (il risque de disjoncter avant les autres en cas de fuite de courant). Sinon il faudrait un 300mA. Si vous voulez du modulaire, il existe aussi des sectionneurs de 63A.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Il faut remettre un disjoncteur calibré comme celui de l'EDF, mais en type sélectif 500mA ainsi, il disjonctera avant l'autre.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Le même que dans la logette : ils ont du mettre un disjoncteur sélectif, donc il faut que, dans le garage, il soit de type différentiel, pour qu'il disjoncte avant celui de l'extérieur.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Mettre un interrupteur sectionneur de tête 63A (pour un DB EDF de calibre max 60A).
Réponses Forum sur l’électricité 7
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Bonjour, bonne réponse numéro 6.
Réponses Forum sur l’électricité 8
Invité

Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
Invité
Bonjour
Effectivement, un interrupteur sectionneur calibré suffit. Cordialement.
Effectivement, un interrupteur sectionneur calibré suffit. Cordialement.
04 juin 2009 à 15:17