J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé.
Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W
- à 200 mètres de chez moi
- 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre
- ensuite raccords dans boîte étanche en RG 2,5² pour alimenter mes éclairages en haut de poteaux (environ 80 m de câble).
Est-ce bon pour du 300 W ?
Pour protéger mon tableau électrique, je vais installer à la sortie du 3G6² un boîtier extérieur étanche avec disjoncteur + piquet de terre et mise à la terre.
Le principe est-il correct ? Quel disjoncteur dois-je choisir ?
Merci de vos réponses.
Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W
- à 200 mètres de chez moi
- 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre
- ensuite raccords dans boîte étanche en RG 2,5² pour alimenter mes éclairages en haut de poteaux (environ 80 m de câble).
Est-ce bon pour du 300 W ?
Pour protéger mon tableau électrique, je vais installer à la sortie du 3G6² un boîtier extérieur étanche avec disjoncteur + piquet de terre et mise à la terre.
Le principe est-il correct ? Quel disjoncteur dois-je choisir ?
Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Invité

Protéger un réseau de lumières extérieures
Invité
Pour 300 watts, du 2.5 suffirat. Pour l'alimentation, la terre doit être la même que celle du tableau où vous allez vous brancher. Pour le disjoncteur, je pense qu'un 2x20A fera l'affaire.
Branchement électrique 2
Protéger un réseau de lumières extérieures
Pas mauvais tout cela. La section de 6 est bien choisie, cela évitera un peu de pertes en ligne, même pour une petite puissance. Si c'était moi, je mettrais un disjoncteur différentiel 32 A DDR 30 mA à l'entrée de la ligne, sur le tableau d'abonné, et sur le tableau étanche en extérieur, un disjoncteur 20 A pour alimenter les lampes, ainsi qu'un voyant présence tension en amont de ce disjoncteur. Quant à la terre, comme elle est distribuée par le câble, pas besoin de piquet.
Branchement électrique 3
Invité

Protéger un réseau de lumières extérieures
Invité
Ça a l'air très bien votre installation, 20 ampères peuvent suffire je pense, si il y a un bornier de distribution de terre dans le tableau où vous allez vous brancher donc pas besoin de piquet les 2 autres réponses sont tout à fait juste.
Par contre ce qui est dommage c'est que vous n'ayez pas tiré 2 câbles pour pouvoir en éteindre 1 sur 2 en cas de problème avec un des éclairages et pour les économies d'énergie, mais sinon bon boulot et bonne journée.
Par contre ce qui est dommage c'est que vous n'ayez pas tiré 2 câbles pour pouvoir en éteindre 1 sur 2 en cas de problème avec un des éclairages et pour les économies d'énergie, mais sinon bon boulot et bonne journée.