Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la protection et la prise concernant le choix du fil 2.5m² ou plus pour une puissance de raccordement de 2500W.
Pour la protection je choisirais 16A disjoncteur différentiel ou 20A intensité du four étant 13A.
Concernant la prise 16A suffit ou faut-il une prise spéciale ?
J’attends vos réponses avec impatience.
Et surtout je vous souhaite d'agréables fêtes et un joyeux noël.
Cordialement. Laurent
P. S. : Je joins le liens concernant les caractéristiques du four :
http://www.quelfour.com/fiche-technique,whirlpool,akp447ix-663.html
J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la protection et la prise concernant le choix du fil 2.5m² ou plus pour une puissance de raccordement de 2500W.
Pour la protection je choisirais 16A disjoncteur différentiel ou 20A intensité du four étant 13A.
Concernant la prise 16A suffit ou faut-il une prise spéciale ?
J’attends vos réponses avec impatience.
Et surtout je vous souhaite d'agréables fêtes et un joyeux noël.
Cordialement. Laurent
P. S. : Je joins le liens concernant les caractéristiques du four :
http://www.quelfour.com/fiche-technique,whirlpool,akp447ix-663.html
16 décembre 2015 à 10:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Station de Métro. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Station de Métro. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 décembre 2015 à 11:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
Bonjour Laurent. Rien de plus simple. Un circuit spécifique de section 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum alimente une prise de courant classique 16 A. Il n'y a plus qu'à brancher tout cela.
On précise que le disjoncteur n'est pas différentiel, et si le tableau de répartition est plus ou moins aux normes, un interrupteur différentiel 30 mA alimente un ensemble de disjoncteurs.
Les spécificités concernant les cuisines modernes sont régulièrement rappelées sur le forum.
Cordialement.
On précise que le disjoncteur n'est pas différentiel, et si le tableau de répartition est plus ou moins aux normes, un interrupteur différentiel 30 mA alimente un ensemble de disjoncteurs.
Les spécificités concernant les cuisines modernes sont régulièrement rappelées sur le forum.
Cordialement.
16 décembre 2015 à 12:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
Bonjour.
Alors merci pour votre aide cela me confirme ce que je pensais, mais je préfère demander confirmation, par contre et si j'ai bien compris il est hors de question me repiquer sur une prise de courant déjà existante mais bien de créer un nouveau circuit.
Par contre le tableau électrique date (fusible en céramique datant de l'année 1979, année à laquelle mes parents ont acheté la maison autant dire qu'il est collector et je pense, plus aux normes).
Joyeux Noël à vous.
Alors merci pour votre aide cela me confirme ce que je pensais, mais je préfère demander confirmation, par contre et si j'ai bien compris il est hors de question me repiquer sur une prise de courant déjà existante mais bien de créer un nouveau circuit.
Par contre le tableau électrique date (fusible en céramique datant de l'année 1979, année à laquelle mes parents ont acheté la maison autant dire qu'il est collector et je pense, plus aux normes).
Joyeux Noël à vous.
17 décembre 2015 à 21:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
Ok. Vous avez tout compris.
Nouvelle ligne à créer, et au besoin vous rajoutez un tableau à côté de l'actuel que vous commencez à équiper de façon moderne : interrupteur différentiel qui alimentera ce premier disjoncteur de la rénovation.
Un contrôle du circuit de terre n'est peut-être pas superflu.
Cordialement.
Nouvelle ligne à créer, et au besoin vous rajoutez un tableau à côté de l'actuel que vous commencez à équiper de façon moderne : interrupteur différentiel qui alimentera ce premier disjoncteur de la rénovation.
Un contrôle du circuit de terre n'est peut-être pas superflu.
Cordialement.
17 décembre 2015 à 22:23