FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 284 questions dans le forum électricité


17832

Question Forum Électricité : Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

jean50
Membre inscrit
jean50
126 messages
Bonjour.

Suite à la suppression de mon EJP je vais retirer l'inverseur de source et le menu matériel devenu inutile avec mon abonnement tarif de base (si si tarif de base ; je vous expliquerai la suite des soucis avec EDF dans quelques jours, déjà évoqués dans ce forum).
En sortie de disjoncteur EDF tétra (30 amp) je passe juste à côté dans l'armoire qui bientôt sera quasi vide et là j'ai 2 circuits à alimenter.
Un tout à côté qui entre dans un tableau avec un câble de 4x 6² ça ne me pose pas de problème.
Ensuite le second circuit en 10 ou 16² part en souterrain 30 mètres plus loin pour alimenter le tableau principal de ma maison ; j'ai un sectionneur en entrée de ce dit tableau.
Ma question porte sur cette ligne enterrée qui finalement n'est pas protégée.
Est-ce que je peux mettre des borniers pour raccorder dans l'armoire vide mes 2 départs ??
Ou faut-il pour la ligne souterraine de 30 mètres ajouter un disjoncteur tétra ? (ou autre ?).
Si oui quelle puissance prendre ? 30amp ou 63amp ?
D'avance merci.
Jean 50
20 janvier 2018 à 19:23
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Vous pouvez installer par exemple un répartiteur tétrapolaire Legrand référence 007884 :

répartiteur tétrapolaire Legrand

Pas besoin de disjoncteur pour la protection du câble, le disjoncteur de branchement assure cette fonction.
Vous pouvez poser des interrupteurs modulaires comme par exemple des Legrand 406479 pour avoir la possibilité d'isoler les circuits en cas de problème :
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/medium/public/ecat/406479_pw_224109_pz.jpg?itok=3fsPkMB1

Cordialement.
Daniel.
Protection ligne en sortie du disjoncteur enedis
20 janvier 2018 à 21:48
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

CMT
Membre inscrit
CMT
6 275 messages
Bonjour.

Effectivement vous pouvez utiliser votre ancienne armoire comme coffret de dérivation.

Il y a plusieurs manières de faire :
- soit un répartiteur comme proposé par Daniel
- soit des borniers à clipser sur rail
- soit peut-être également du côté des borniers, Viking, mais pas certain que ce soit possible avec du 16².

Pour votre interrupteur sectionneur tetra au départ, si votre DB est un 10/30A un 32A conviendra, mais si le DB est un 30/60A il faudra un 63A.

Si vous mettez un disjoncteur avec un câble en 5G16² sur 30m, vous mettez un 63A maxi (vous pouvez descendre en calibre pour baisser le coût) et avec un 5G10² 50A maxi.
21 janvier 2018 à 08:35
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

jean50
Membre inscrit
jean50
126 messages
Bonjour.

Merci à vous deux pour vos réponses.

CMT me dit "sectionneur tetra" donc pas obligatoirement disjoncteur ?
Le câble de 30 mètres est en place depuis 35 ans il est blindé et dans du tube PVC Ø100.

Merci aussi pour le rappel pour déterminer le choix en fonction de ce qu'il y a en amont (quand on ne pratique pas ou si peu, on oublie vite...).

Cordialement à vous deux.
Jean50
21 janvier 2018 à 10:04
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

CMT
Membre inscrit
CMT
6 275 messages
J'ai compris que vous faisiez un répartiteur pour alimenter 2 tableaux et pas un tableau divisionnaire qui repart d'un 1er tableau.

Si c'était un tableau divisionnaire, il faudrait un disjoncteur au départ.

Dans le cas d'un répartiteur qui sépare la ligne principale en 2, il n'y a pas d'obligation de mettre quelque chose (si les câbles sont bien dimensionnés).
Mais l'interrupteur sectionneur peut être pratique pour mettre hors tension une des lignes pour faire une maintenance.
21 janvier 2018 à 11:59
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo

Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis

jean50
Membre inscrit
jean50
126 messages
Bonsoir.
Merci.
Vous avez parfaitement compris c'est complètement le cas.
Effectivement ce peut être pratique d'avoir la possibilité d'isoler une ligne.
Cordialement.
Jean50
21 janvier 2018 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 9. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
>>> Résultats suivants pour : Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite