Bonjour à tous,
Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la notice...
Le problème est : lorsque je donne l'impulsion de fermeture, le portail (roulant) ne bouge que de 20 cm, puis à l'impulsion ouverture, il repart en ouverture (stop avec le fin de course).
Je débraye le mécanisme, donne les impulsions dans les deux sens, le moteur tourne bien, j'embraye le système, donne l'impulsion de fermeture, il fait toute la course (avec 3 s de ralentissement), une autre impulsion pour l'ouverture, il fait toute la course (avec ralentissement), mais si je veux refermer le portail, il ne bouge que de 20 cm !
J'espère trouver dans ce forum des personnes ayant résolu ce même problème et qui pourront m'aider.
Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la notice...
Le problème est : lorsque je donne l'impulsion de fermeture, le portail (roulant) ne bouge que de 20 cm, puis à l'impulsion ouverture, il repart en ouverture (stop avec le fin de course).
Je débraye le mécanisme, donne les impulsions dans les deux sens, le moteur tourne bien, j'embraye le système, donne l'impulsion de fermeture, il fait toute la course (avec 3 s de ralentissement), une autre impulsion pour l'ouverture, il fait toute la course (avec ralentissement), mais si je veux refermer le portail, il ne bouge que de 20 cm !
J'espère trouver dans ce forum des personnes ayant résolu ce même problème et qui pourront m'aider.
19 août 2009 à 19:01
Conseil Forum 1
Invité

Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
Invité
Bonjour, je ne connais pas précisément ce modèle. Mais, je pense que votre problème vient du réglage du couple maxi (sécurité équipant la majorité des cartes de motorisation).
Ce réglage qui par un potentiomètre permet de limiter l'intensité absorbée par le (s) moteur(s) doit être fait une fois le portail en place et tient compte de l'effort qu'il(s) doit (vent) fournir.
Normalement les données qui vous sont nécessaires pour effectuer correctement ce réglage sont dans la notice du kit de motorisation. Bon réglage, Dan.
Ce réglage qui par un potentiomètre permet de limiter l'intensité absorbée par le (s) moteur(s) doit être fait une fois le portail en place et tient compte de l'effort qu'il(s) doit (vent) fournir.
Normalement les données qui vous sont nécessaires pour effectuer correctement ce réglage sont dans la notice du kit de motorisation. Bon réglage, Dan.
21 août 2009 à 16:35