FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre vino3712

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 368 questions dans le forum électricité


Membre inscrit vino3712 sur le forum Électricité

vino3712
a posté 52 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour CMT,

Merci pour vos réponses dont je dois encore prendre connaissance.
J'ai découpé le schéma en 3 pour plus de lisibilité.

Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
t1t2t3

26 mars 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonjour.

Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3).
Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID en début de rangée…), mais je ne suis pas certain de certains points plus techniques (section des câbles dans le tableau, utilisation de disjoncteur bipolaire, comment protéger un spa, un sauna, les extérieurs…).
Je joins un schéma avec les principaux équipements, j’ai indiqué le type de produit (marque Legrand) que je pense être adapté.
Ma priorité c’est la sécurité et l’évolutivité.
D’avance je vous remercie pour votre aide.


Description et Questions :
Le Disjoncteur Abonné : 60A /Abonnement Triphasé : 24 kva (3x8) - 40A, se trouve à l’extérieur (dans un abri maçonnée de 1m x 1m) à environ 30m du tableau électrique principal.
Le câble 5G (disjoncteur abonné > tableau électrique) d’une section de 25 mm² (je n’en suis pas certain mais il est plus gros que du 5G 16 mm² ) est enterré, le câble d’alimentation en amont du disjoncteur abonné est également enterré sur quelques mètres.

Q1 : je suis dans une région où le parafoudre est obligatoire, mais le câble étant enterré il me semble que ce n’est plus une obligation d’installer un parafoudre ?

Je vais installer 3 tableaux :
T1 - principal
T2 - secondaire (collé à T1)
T3 - divisionnaire (à l’étage au-dessus à environ 5m de T1)

Q2 : Le câble d’arrivée est donc en 25 mm² jusqu’à l’Interrupteur sectionneur du tableau principal, ensuite je dois faire le reste des liaisons intra tableau et entre les tableaux en 16 mm² ? idem pour la terre ? Rigide ou souple avec cosse ?

Sur ce tableau principal T1 (4 rangées) : Rangée 1 : sectionneur, parafoudre (si besoin), Disj vers T3 / Rangée 2 (L1) / Rangée 3 (L2) / Rangée 4 (L3)
Le flux du courant se fait ainsi :
Interrupteur sectionneur 63A (coupera les 3 tableaux)
> Borniers > Disjoncteur Tétrapolaire 32A (pour liaison vers T3 arrivée sur Interrupteur sectionneur 40A)
> Borniers > 3 Interrupteurs Différentiels 63A Type A vers les 3 dernières rangées
> Borniers > Borniers T2

Le tableau principal reçoit tout l’équipement d’une cuisine (plaque induction, four, micro ondes, 2 frigos, congélateur, lave-vaisselle), d’une buanderie (lave-linge, sèche-linge), d’une chaufferie (cumulus (été), chaudière fioul (hiver)) et l’ensemble des PC et lumières de ces espaces ainsi que ceux d’une cave, d’un cellier, d’un séjour.

Q3 : Est-ce préférable que certains équipements (comme la plaque induction ?) soient protégés par un disjoncteur bipolaire ?

Le tableau secondaire T2 est collé à T1 et sera consacré aux équipements extérieurs, collés ou non à la maison (SPA, sauna, lumières, PC, voiture, piscine, portail…) et aux équipements triphasés (PAC, clim….).
Les 2 premières rangées accueilleront chacune les 3 phases et seront protégées par un Interrupteur Différentiel Tétrapolaire. Je n’ai pas encore d’équipements à installer sur ces 2 rangées.

Les 2 dernières rangées accueilleront chacune 1 phase, sur lesquelles seront répartis divers équipements (SPA, sauna, PC ext, Lum ext, portail, visiophone et dépendance) :

Q4 : d’une manière générale est-il préférable de connecter ces équipements sur des disjoncteurs bipolaires ?

Q5 : j’ai lu que les PC extérieures devaient être « commandées » par un interrupteur bipolaire avec témoin installé à l’intérieur de la maison, or je ne trouve que des interrupteur bipolaire avec témoin 16A, puis-je les installer sur ces circuits PC 20A ?

Q6 : J’ai une dépendance à 25 m de T1 et T2, dans cette dépendance il y aura 2 PC et 2 points d’éclairage, et le sauna. Les 2 alimentations de ces équipements (1 pour PC et Lum et 1 autre pour le sauna) viennent de T2, puis-je les connecter en direct ou dois-je installer 2 tableaux divisionnaires (T4 et T5) (il me semble qu’il est interdit d’avoir 2 arrivées sur un même tableau) selon le même principe que T3 ? avec un disjoncteur de protection sur T2 pour le sauna et un autre pour PC/Lum ? Comme ces 2 tableaux n’auront chacun qu’une rangée (1 ID et 1 disjoncteur) puis-je connecter les arrivées directement sur leur ID qui feront office de sectionneur ?
Q7 :J’ai un sauna électrique de 3,6 kw qui peut être câblé en monophasé 2.5 mm² – 16A, il s’avère que j’ai un câble 3G 6mm² , puis-je connecté le sauna sur ce câble ?
Si oui quel doit être le calibre du disjoncteur : 16A (voire 20A) compte tenu de la puissance du sauna ou 32 A compte tenu du câblage en 6 mm² ?
Quelle est la meilleure solution pour la protection des personnes :
Quel Interrupteur Différentiel mettre en tête de rangée ? Type A 63A – 30mA ?
Disjoncteur bipolaire préférable ?
Disjoncteur Différentiel (en lieu et place de ID + disj) ?

Q8 : même question pour le SPA (à 25m du tableau T2) d’une puissance de 6.4 kw (2 moteurs de 1.7 kw + chauffage 3 kw), sachant que je n’ai pas d’info sur la section de câblage, et que j’ai un câble de 3G 6mm² , je joins une image avec un tableau en bas que je ne sais pas décrypter (différence entre service et phase ?).

Le tableau divisionnaire T3 est installé à 5m de T1 à l’étage supérieur et sera consacré aux 3 chambres (ponctuellement chacune avec un radiateur électrique 1.5 kW), 2 sdb (chacune avec 1 sèche-serviette 1kw) 1 bureau (ordi….), séjour (TV, console… environ 1kw), un local technique (Box internet, NAS, baie brassage, alarme…). Le tableau T3 est protégé en amont dans le tableau T1 par un disjoncteur TETRA 32A.

Q9 : si je cumule la conso des plus gros appareils j’arrive à 7.5kw, je suis à la limite du disjoncteur TETRA 32A placé dans le tableau T1. Devrais-je prévoir sur un 40A ? Et dans ce cas puis-je gardé le sectionneur 40A en T3 ou passer au-dessus ?

FIN.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema tableauxspa 1

26 mars 2024 à 13:16
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Publicité