Bonjour.

Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky est bien 18kva
Les factures sont payées
Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement est réglé sur 30 ( ça va de 10 à 30), d'ailleurs le 30 n'est pas tout a fait en bien centré sur le rond de visualisation je ne sais pas si ça joue ?

J'ai refais des tests en manipulant les fusibles sur la fameuse phase problématique, avec cette fois d'autres appareils que le cumulus et le chauffage : vieux lave-vaisselle (consomme 2900Va) tout seul : OK , si je rajoute le frigo + prises non allumées , ça saute.
J'ai l'Impression que ça saute quand je dépasse 3000 va.
22 décembre 2022 à 13:06
forum consulter ce sujet Disjonction avec 2 appareils fonctionne individuellement

Bonjour.

J'ai un problème depuis notre arrivée il y a 3 jours dans la maison d'enfance (années 80) qui n'est occupée qu'occasionnellement . Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de vos lumières svp.

Les faits :
Linky a été installé en mai 2022.
Nous avons un abonnement 18 kva triphasé donc si j'ai bien compris 6kva par phase.
Le disjoncteur saute quand je met le chauffage de la cuisine et le cumulus en marche en même temps.
Ces 2 appareils sont sur la même phase dans le tableau électrique.
Mis en marche individuellement ça fonctionne , et Linky me donne une consommation de 1300 Va pour le chauffage et 2400Va pour le cumulus.
Si ils fonctionnaient en même temps on devrait donc avoir 4700 va, bien en dessous des 6000 va disponible sur cette phase .
Alors pourquoi ça saute ?

Indices supplémentaires :
- La première fois que ça a sauté, j'avais un disjoncteur général "ancien" des années 2000 il n'a pas sauté mais c'est Linky qui s'est éteint avec un message "Puissance dépassée".
Après rallumage Linky, mon vieux disjoncteur ne voulant pas se réarmé, un technicien l'a changé hier pour un plus récent.
Et depuis c'est ce nv disjoncteur qui saute en premier.
Ma sœur venue en octobre lorsqu'il faisait froid assure avoir mis le cumulus et le chauffage en marche, sans problème.

Peut il y avoir un problème survenu entre temps qui fait que seulement quand les 2 appareils sont en marche, un "truc" fait que ça demande + de puissance qu'individuellement ? et donc que ça dépasse la puissance de 6kva sur cette phase ?
Ou alors ma sœur s'est trompée et cette phase n'a pas de disponible les 6kva annoncés ?

Merci.
21 décembre 2022 à 13:12