Profil du membre Tahitiboob
Actuellement
27 150
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Tahitiboob
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre aide.
08 janvier 2022 à 13:58
consulter ce sujet Conseils branchement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour je vais ajouter un tableau divisionnaire, et je souhaiterais savoir si mon projet et correct.
Mon disjoncteur EDF différentiel est un 30-60 A réglé en 45 A.
Je vais relier mon tableau divisionnaire avec un câble de 16mm², qui sera protéger par un disjoncteur bipolaire de 63 A qui sera connecter directement sur les borniers du tableau principal.
Le tableau divisionnaire aura un différentiel de 63 A .
Ce tableau se trouve à 20 mètres du tableau principal.
Merci.
Mon disjoncteur EDF différentiel est un 30-60 A réglé en 45 A.
Je vais relier mon tableau divisionnaire avec un câble de 16mm², qui sera protéger par un disjoncteur bipolaire de 63 A qui sera connecter directement sur les borniers du tableau principal.
Le tableau divisionnaire aura un différentiel de 63 A .
Ce tableau se trouve à 20 mètres du tableau principal.
Merci.
08 janvier 2022 à 13:10
consulter ce sujet Avis projet tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je viens de m’apercevoir sur mon tableau principal que le disjoncteur 32A qui protège la ligne de 6mm² qui va jusqu’à mon tableau divisionnaire est connecté sur l’Interrupteur différentiel 63A.
Ne faudrait-il pas que le disjoncteur soit branché sur les borniers de phase et neutre du compteur ?
Merci.
Je viens de m’apercevoir sur mon tableau principal que le disjoncteur 32A qui protège la ligne de 6mm² qui va jusqu’à mon tableau divisionnaire est connecté sur l’Interrupteur différentiel 63A.
Ne faudrait-il pas que le disjoncteur soit branché sur les borniers de phase et neutre du compteur ?
Merci.
29 décembre 2021 à 17:17
consulter ce sujet Conseils branchement tableau divisionnaire sur le forum Électricité