Profil du membre SteCo
Actuellement
26 680
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit SteCo

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout est en Legrand.
26 avril 2025 à 23:11

Bonjour à tous.
Je suis sceptique sur "léger" lorsque je l'entend porte de mon tableau fermée à l'autre bout de la pièce d'à côté.
En tout cas tout doit être normal en effet, ne vous embêtez plus avec ce problème.
Je vous remercie pour le temps passé.
Merci à tout le monde.
Bonne soirée.
Cordialement.
Je suis sceptique sur "léger" lorsque je l'entend porte de mon tableau fermée à l'autre bout de la pièce d'à côté.
En tout cas tout doit être normal en effet, ne vous embêtez plus avec ce problème.
Je vous remercie pour le temps passé.
Merci à tout le monde.
Bonne soirée.
Cordialement.
26 avril 2025 à 20:56

Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Je vais voir pour la photo. Mais pour sûr je suis câblé comme sur le schéma que vous avez mis.
Cordialement.
Merci pour la réponse.
Citation :Le grésillement vient sûrement en effet de la bobine du contacteur (mais avant ça ne le faisait pas), et ce qui m'embête c'est l'élévation de température sur les modules relatifs au ballon.
Ce grésillement est probablement dû à la bobine du contacteur lorsqu'elle est sous tension, est-il présent en heures pleines ?
Citation :Je confirme et c'est ce qui fait que le module J/N "claque" au passage en heures creuses.
En principe vous devez avoir 230 volts entre A1 et A2 qu'au moment des heures creuses.
Citation :C'est exactement ainsi qu'est câblé le tableau.
Voir schéma ci-joint dans votre cas le relais de découplage est remplacé par le contact sec c1-c2 du compteur.
Je vais voir pour la photo. Mais pour sûr je suis câblé comme sur le schéma que vous avez mis.
Cordialement.
25 avril 2025 à 23:27

Certes.
Le grésillement est localisé du côté du module Jour/Nuit.
J'utilise en effet l'ouïe pour le localiser.
Puis, si je coupe la partie commande (soit via le disjoncteur 2A soit via le module J/N que je place sur la position "0") alors le bruit cesse immédiatement.
Mais au delà du bruit gardons en mémoire que les modules chauffent (pendant les heures creuses uniquement, en marche forcée sur heures pleines pas de souci).
Cela mobilise aussi le toucher donc !
Côté vue et odorat rien ne se passe de particulier.
Ma seule piste est un défaut du côté du compteur...
Merci pour le temps pris pour votre réflexion, c'est très gentil
Cordialement.
Le grésillement est localisé du côté du module Jour/Nuit.
J'utilise en effet l'ouïe pour le localiser.
Puis, si je coupe la partie commande (soit via le disjoncteur 2A soit via le module J/N que je place sur la position "0") alors le bruit cesse immédiatement.
Mais au delà du bruit gardons en mémoire que les modules chauffent (pendant les heures creuses uniquement, en marche forcée sur heures pleines pas de souci).
Cela mobilise aussi le toucher donc !
Côté vue et odorat rien ne se passe de particulier.
Ma seule piste est un défaut du côté du compteur...
Merci pour le temps pris pour votre réflexion, c'est très gentil

Cordialement.
25 avril 2025 à 13:26

Bonjour GL.
Merci pour votre réponse.
Effectivement le terme est plutôt interrupteur différentiel désolé pour mon imprécision de vocabulaire.
Je suis d'accord sur le fait que je cherche un probablement un mauvais contact.
Or, je ne l'ai pas précisé dans mon message initial mais j'ai resserré toutes les vis de mon tableau électrique pour écarter ce point également.
D'accord, voyons si d'autres idées sont proposées.
Merci encore.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Effectivement le terme est plutôt interrupteur différentiel désolé pour mon imprécision de vocabulaire.
Je suis d'accord sur le fait que je cherche un probablement un mauvais contact.
Or, je ne l'ai pas précisé dans mon message initial mais j'ai resserré toutes les vis de mon tableau électrique pour écarter ce point également.
D'accord, voyons si d'autres idées sont proposées.
Merci encore.
Cordialement.
25 avril 2025 à 10:11

Bonjour à tous.
Mon installation se compose d'un compteur électronique EDF (génération avant Linky), d'un disjoncteur différentiel général 500mA puis d'un tableau électrique comportant 2 rangées.
Sur chacune de ces rangées il y a en tête un disjoncteur différentiel 30mA suivi de disjoncteurs dont la nature varie selon ce qui est branché dessus.
L'intégralité des 2 rangées est câblé avec des éléments de marque Legrand.
J'ai une tarification heures pleines / heures creuses.
Mon problème touche les 3 modules relatifs au ballon d'eau chaude. Celui-ci est câblé conformément à la norme NFC15-100 avec :
- 1 disjoncteur 2A pour la commande du ballon
- 1 disjoncteur 20A pour la puissance du ballon
- 1 module Jour/Nuit (arrêt / marche auto / marche forcée)
J'ai constaté une surconsommation dans mon relevé de compteur.
En parallèle, j'entends un grésillement provenant de mon tableau électrique. Lorsque j'abaisse le disjoncteur 2A ou que je place le module jour/nuit sur arrêt le grésillement cesse tout de suite. De plus, les 3 modules chauffent lorsqu'ils fonctionnent.
J'ai changé le disjoncteur 2A et le module jour/nuit. les deux sont neufs et j'ai racheté du Legrand pour changer ces deux modules.
Cela ne change rien. Le grésillement accompagné d'une montée en température ont toujours lieu.
Pour tester un éventuel problème provenant du ballon, j'ai câblé ce dernier en direct sur l'installation électrique uniquement via le disjoncteur 20A.
N'utilisant plus le fil pilote, lorsque j'active moi-même le disjoncteur 20A durant les heures creuses tout fonctionne normalement.
Lorsque je revient au câblage de la norme NFC15-100, le problème revient.
Ce problème n'a lieu que pendant les heures creuses.
Si je mets le ballon en chauffe via la marche forcée durant les heures pleines alors les modules ne surchauffent pas et ne grésillent pas non plus.
Avez-vous une piste à me conseiller ?
Merci pour vos réponse.
Bonne journée.
Mon installation se compose d'un compteur électronique EDF (génération avant Linky), d'un disjoncteur différentiel général 500mA puis d'un tableau électrique comportant 2 rangées.
Sur chacune de ces rangées il y a en tête un disjoncteur différentiel 30mA suivi de disjoncteurs dont la nature varie selon ce qui est branché dessus.
L'intégralité des 2 rangées est câblé avec des éléments de marque Legrand.
J'ai une tarification heures pleines / heures creuses.
Mon problème touche les 3 modules relatifs au ballon d'eau chaude. Celui-ci est câblé conformément à la norme NFC15-100 avec :
- 1 disjoncteur 2A pour la commande du ballon
- 1 disjoncteur 20A pour la puissance du ballon
- 1 module Jour/Nuit (arrêt / marche auto / marche forcée)
J'ai constaté une surconsommation dans mon relevé de compteur.
En parallèle, j'entends un grésillement provenant de mon tableau électrique. Lorsque j'abaisse le disjoncteur 2A ou que je place le module jour/nuit sur arrêt le grésillement cesse tout de suite. De plus, les 3 modules chauffent lorsqu'ils fonctionnent.
J'ai changé le disjoncteur 2A et le module jour/nuit. les deux sont neufs et j'ai racheté du Legrand pour changer ces deux modules.
Cela ne change rien. Le grésillement accompagné d'une montée en température ont toujours lieu.
Pour tester un éventuel problème provenant du ballon, j'ai câblé ce dernier en direct sur l'installation électrique uniquement via le disjoncteur 20A.
N'utilisant plus le fil pilote, lorsque j'active moi-même le disjoncteur 20A durant les heures creuses tout fonctionne normalement.
Lorsque je revient au câblage de la norme NFC15-100, le problème revient.
Ce problème n'a lieu que pendant les heures creuses.
Si je mets le ballon en chauffe via la marche forcée durant les heures pleines alors les modules ne surchauffent pas et ne grésillent pas non plus.
Avez-vous une piste à me conseiller ?
Merci pour vos réponse.
Bonne journée.
25 avril 2025 à 00:41
