Merci ! même pas besoin de chercher...
01 février 2016 à 19:45
consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDFOk ! Merci beaucoup pour ces explications.
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
01 février 2016 à 18:25
consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDFPar contre pour l'ampérage, je n'y comprends rien, malgré de nombreuses définitions lues.
Je crois que je suis en 35A.
Je crois que je suis en 35A.
31 janvier 2016 à 21:07
consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF... 2x95 ! ah oui ce n'est pas surdimensionné ?
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).