Profil du membre Samt43
Actuellement
27 552
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Samt43 sur le forum Électricité
a posté 4 messages sur le forum Électricité :
@GL Bonjour.
Après des nouvelles mesures avec un mégohmmètre a 500V, j'obtiens 2000MOhm.
Tout semble donc correct. Je suspecte que la faible tension utilisée par mon multimètre pour mesurer la résistance interférait avec des câbles sous tension.
Merci beaucoup pour votre aide.
Mathieu
Après des nouvelles mesures avec un mégohmmètre a 500V, j'obtiens 2000MOhm.
Tout semble donc correct. Je suspecte que la faible tension utilisée par mon multimètre pour mesurer la résistance interférait avec des câbles sous tension.
Merci beaucoup pour votre aide.
Mathieu
31 août 2026 à 18:44
consulter ce sujet 42 kOhms résistance sur deux circuits séparésBonjour.
J'ai ouvert tous mes disjoncteurs, et je mesure au multimètre la résistance de tous mes circuits après mes disjoncteurs afin de détecter d'éventuels soucis d'isolation ou de branchement dans l'installation électrique d'une maison entre mes circuits.
J'observe 100khoms entre deux disjoncteurs distincts sur les phases respectives phase et même 42 kOhms entre deux disjoncteurs distincts sur les deux neutres respectifs neutre (cf : photo).
Ces circuits sont totalement indépendants.
Je n'explique pas ces valeurs, qui ne sont pas de l'ordre du mégohm.
Est-ce un souci, ou mon protocole de vérification n'est pas fiable ?
Merci d'avance.
Mathieu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai ouvert tous mes disjoncteurs, et je mesure au multimètre la résistance de tous mes circuits après mes disjoncteurs afin de détecter d'éventuels soucis d'isolation ou de branchement dans l'installation électrique d'une maison entre mes circuits.
J'observe 100khoms entre deux disjoncteurs distincts sur les phases respectives phase et même 42 kOhms entre deux disjoncteurs distincts sur les deux neutres respectifs neutre (cf : photo).
Ces circuits sont totalement indépendants.
Je n'explique pas ces valeurs, qui ne sont pas de l'ordre du mégohm.
Est-ce un souci, ou mon protocole de vérification n'est pas fiable ?
Merci d'avance.
Mathieu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2026 à 11:22
consulter ce sujet 42 kOhms résistance sur deux circuits séparésL'inversion de la polarité (neutre à droite) est elle problématique ?
Aussi le câble semble du 10mm², est-ce adapté pour mon système de chauffage sur cette ligne ?
Encore merci pour la réponse !
Aussi le câble semble du 10mm², est-ce adapté pour mon système de chauffage sur cette ligne ?
Encore merci pour la réponse !
14 juin 2026 à 16:39
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ?Bonjour.
En ouvrant le tableau de ma maison, j'ai remarqué cette liaison faite en fil souple entre mon différentiel et le premier disjoncteur de ma rangée.
Est-ce acceptable ? Y a-t-il un quelconque danger ?
Dois-je remplacer cette liaison par Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - section 6mm² à 35mm²
Et mettre du 16mm² rigide ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En ouvrant le tableau de ma maison, j'ai remarqué cette liaison faite en fil souple entre mon différentiel et le premier disjoncteur de ma rangée.
Est-ce acceptable ? Y a-t-il un quelconque danger ?
Dois-je remplacer cette liaison par Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - section 6mm² à 35mm²
Et mettre du 16mm² rigide ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 juin 2026 à 09:00
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ?






