FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre jcq44

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 123

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit jcq44 sur le forum Électricité

jcq44
a posté 1 message sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,
Je viens de m'inscrire pour poser une question concernant la réponse de CMT ci-dessus.
Je dispose d'une alim EDF 12 KVA 60 A en 2x16 mm² et j'envisage d'ajouter un tableau secondaire distant de 15m environ en 3x16 mm².

Extrait du message de CMT :
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Donc idem avec 60A et 16 mm²


Mon interprétation est peut-être mauvaise. Je comprends que je peux alimenter directement le tableau secondaire à partir du bornier du tableau principal en sortie du disjoncteur de branchement.
Dans ce cas, ce n'est plus un tableau secondaire mais une seconde partie éloignée de la GTL.
Je ne peux l'isoler séparément à distance sinon en coupant la totalité de l'installation.
En complément, un arrêt d'urgence est-il obligatoire sur le tableau distant ?
Merci pour votre réponse.
Jcq



11 octobre 2012 à 22:38
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo