Profil du membre fixman
Actuellement
26 982
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit fixman sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour,
Je dois raccorder une pompe dans un terrain, mais je dispose d'un câble partant de la maison (phase, neutre, terre) de grosse section 10mm² voire 12, qui parcourt environ 20 mètres sous terre et sort dans un regard sur le terrain.
Dans la maison, l'origine de ce câble se situe à 15 mètres du tableau général et ressort 20 mètres plus loin dans le terrain.
Sachant que je ne peux pas dépasser une section de 6mm² du tableau au départ de ce câble, puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ? Est-ce que cela peut poser des problèmes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Je dois raccorder une pompe dans un terrain, mais je dispose d'un câble partant de la maison (phase, neutre, terre) de grosse section 10mm² voire 12, qui parcourt environ 20 mètres sous terre et sort dans un regard sur le terrain.
Dans la maison, l'origine de ce câble se situe à 15 mètres du tableau général et ressort 20 mètres plus loin dans le terrain.
Sachant que je ne peux pas dépasser une section de 6mm² du tableau au départ de ce câble, puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ? Est-ce que cela peut poser des problèmes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 19:38
