Bonjour,
J'ai trouvé sur internet qu'un nouvel amendement NF C 15-100 a2 publié en novembre 2008 et applicable en mai 2009.
Voilà ma question concerne la machine à laver et la douche.
J'ai donc une cabine de douche intégrée qui monte à 2 mètres de haut. Le plafond se trouve à 2,05 m.
D'après ce que je lis "Limitation des volumes par une paroi", je peux mettre une machine à laver à côté de la douche car le volume 2 entoure la douche de 1,4 m à 2 m, donc en dessous des 1m40 je me trouve dans le volume 3 (figures 2 et 3)
Ai-je bien compris ?
Voici le lien :
www.promotelec.com
J'ai trouvé sur internet qu'un nouvel amendement NF C 15-100 a2 publié en novembre 2008 et applicable en mai 2009.
Voilà ma question concerne la machine à laver et la douche.
J'ai donc une cabine de douche intégrée qui monte à 2 mètres de haut. Le plafond se trouve à 2,05 m.
D'après ce que je lis "Limitation des volumes par une paroi", je peux mettre une machine à laver à côté de la douche car le volume 2 entoure la douche de 1,4 m à 2 m, donc en dessous des 1m40 je me trouve dans le volume 3 (figures 2 et 3)
Ai-je bien compris ?
Voici le lien :
www.promotelec.com
01 mai 2009 à 01:29
Avis des bricoleurs à cette question 1
Nouvel amendement NF C 15 100 a2
On ne peut pas vous répondre comme cela, car nous n'avons pas tous les éléments.
Il faut tenir compte du contournement vertical (fig 3) et au vu de ce que vous décrivez c'est bon (fig 3).
Mais également du contournement horizontal (fig 2) mais là vous ne donnez pas d'info.
CMT
Il faut tenir compte du contournement vertical (fig 3) et au vu de ce que vous décrivez c'est bon (fig 3).
Mais également du contournement horizontal (fig 2) mais là vous ne donnez pas d'info.
CMT
01 mai 2009 à 22:23
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Nouvel amendement NF C 15 100 a2
Invité
Pour le contournement horizontal que vous faut-il comme élément ?
02 mai 2009 à 20:22
Avis des bricoleurs à cette question 3
Nouvel amendement NF C 15 100 a2
Bonjour,
Je me demande si vous ne faîtes pas une mauvaise interprétation du texte ; ce qui est écrit est juste.
Un moyen assez simple de déterminer le volume 2, est de prendre une ficelle de 0,6m et de la promener dans le plan horizontal et le plan vertical, tout autour de l'accès au bac de douche, c'est à dire le volume 1. Cordialement.
Je me demande si vous ne faîtes pas une mauvaise interprétation du texte ; ce qui est écrit est juste.
Un moyen assez simple de déterminer le volume 2, est de prendre une ficelle de 0,6m et de la promener dans le plan horizontal et le plan vertical, tout autour de l'accès au bac de douche, c'est à dire le volume 1. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:26