Bonjour,
j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs.
Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue les prises de 2 chambres dont le fil de départ ("en dessous") de neutre (bleu ) a dû surchauffé puisque l'enveloppe plastique commence à fondre. D'où cela peut-il provenir ?
Merci.
Voir la photo ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs.
Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue les prises de 2 chambres dont le fil de départ ("en dessous") de neutre (bleu ) a dû surchauffé puisque l'enveloppe plastique commence à fondre. D'où cela peut-il provenir ?
Merci.
Voir la photo ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2009 à 04:18
Conseil 1 Forum électrique
Invité

Fil neutre surchauffe tableau électrique
Invité
Bonjour. Sûrement un mauvais serrage de la borne de neutre sous le DJ. Cordialement.
Conseil 2 Forum électrique
Invité

Fil neutre surchauffe tableau électrique
Invité
Bonjour, votre problème (échauffement du fil) vient d'un mauvais contact, lui même du à un problème de serrage de la borne du disjoncteur.
D'autre part en principe il ne doit y avoir qu'un seul conducteur par point de serrage, dans votre cas il y en a deux. dan.
D'autre part en principe il ne doit y avoir qu'un seul conducteur par point de serrage, dans votre cas il y en a deux. dan.
Conseil 3 Forum électrique
Invité

Fil neutre surchauffe tableau électrique
Invité
Le fil chauffe, car vous avez un mauvais serrage au niveau du disjoncteur !
Coupez le général, puis dévissez pour enlever les 2 fils bleus !
Ensuite coupez un petit bout du fil brulé, et le re-dénudez puis reconnectez ces 2 fils avec un bon serrage !
Quand vous pensez avoir un bon serrage, secouez ces 2 fils puis ensuite revissez un dernier coup ! HVS
Coupez le général, puis dévissez pour enlever les 2 fils bleus !
Ensuite coupez un petit bout du fil brulé, et le re-dénudez puis reconnectez ces 2 fils avec un bon serrage !
Quand vous pensez avoir un bon serrage, secouez ces 2 fils puis ensuite revissez un dernier coup ! HVS
Conseil 4 Forum électrique
Invité

Fil neutre surchauffe tableau électrique
Invité
Vérifiez les serrages de ces fils ! A coup sûr si vous baissez les disjoncteurs et que vous tirez sur ce fil bleu, il va venir ! Vérifiez tous les serrages !
Conseil 5 Forum électrique
Fil neutre surchauffe tableau électrique
Il s'agit d'un mauvais serrage, d'autant plus probable qu'il y a 2 fils sous la même borne du disjoncteur et que cela ne facilite pas un bon serrage.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
Conseil 6 Forum électrique
Fil neutre surchauffe tableau électrique
Apparemment la connexion doit être défectueuse ; resserrer le tout.
Conseil 7 Forum électrique
Fil neutre surchauffe tableau électrique
C'est simple. La borne est desserrée, un mauvais contact avec étincelles a entraîné une surchauffe.
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
Conseil 8 Forum électrique
Fil neutre surchauffe tableau électrique
Bonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51