Bonjour
J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue.
Quelle explication à ce phénomène ? Et comment résoudre ce problème qui est survenu il y a quelques semaines ?
Merci de m'éclairer.
J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue.
Quelle explication à ce phénomène ? Et comment résoudre ce problème qui est survenu il y a quelques semaines ?
Merci de m'éclairer.
28 avril 2009 à 01:07
Conseils installation électricité 1
Invité

Déclenchement du disjoncteur différentiel
Invité
Bonjour, une explication parmi d'autres (qui devraient suivre).
Les installations d'éclairage public sont raccordées en tri, elles ne sont pas toutes (voir peut être aucune) alimentées via un disjoncteur différentiel, ce qui leur donnent la possibilité de fonctionner avec un gros défaut d'isolement (phase à la terre).
Suivant X paramètres, exemples : la position du défaut, votre prise de terre, la phase que vous utilisez pour votre 230V, le type de matériel qui est raccordé chez vous avec parasurtenseur, le 400V anormalement présent entre la terre et la phase de votre installation crée un courant vers la terre qui en cas de dépassement du calibre du différentiel (0.030A en principe) entraine la disjonction.
Si vous en avez la possibilité, mesurez au "bon" moment la tension phase/terre (en principe 230V~).
Et le cas échéant contacter votre commune service éclairage public.
Espérant vous avoir aider, dan.
Les installations d'éclairage public sont raccordées en tri, elles ne sont pas toutes (voir peut être aucune) alimentées via un disjoncteur différentiel, ce qui leur donnent la possibilité de fonctionner avec un gros défaut d'isolement (phase à la terre).
Suivant X paramètres, exemples : la position du défaut, votre prise de terre, la phase que vous utilisez pour votre 230V, le type de matériel qui est raccordé chez vous avec parasurtenseur, le 400V anormalement présent entre la terre et la phase de votre installation crée un courant vers la terre qui en cas de dépassement du calibre du différentiel (0.030A en principe) entraine la disjonction.
Si vous en avez la possibilité, mesurez au "bon" moment la tension phase/terre (en principe 230V~).
Et le cas échéant contacter votre commune service éclairage public.
Espérant vous avoir aider, dan.
Conseils installation électricité 2
Déclenchement du disjoncteur différentiel
Bonjour,
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:42
Conseils installation électricité 3
Invité

Déclenchement du disjoncteur différentiel
Invité
Pour ces types de déclenchements intempestifs le cas le plus souvent rencontré est le suivant :
- défaut d'isolement sur le conducteur neutre de l'installation domestique comme le neutre est à la terre au niveau du poste de distribution EDF, pas de soucis en fonctionnement normal
- défaut d'isolement sur une phase d'un circuit éclairage public vieillot (pas de protection différentielle) alimenté par le même poste EDF
Conséquence : le courant de défaut va donc partir de la phase du circuit éclairage public pour rejoindre le neutre du transformateur en passant d'une part par la prise de terre du neutre transfo et d'autre part par la prise de terre de l'installation domestique et le neutre qui est en défaut c'est cette partie de courant qui est détectée par le différentiel de l'installation si sa valeur est égale à sa sensibilité il déclenche (1)
(1) normativement un différentiel doit fonctionner entre sa valeur et la moitié de sa valeur ; (UN 500 MA DOIT fonctionner entre 250 et 500 mA).
JPC
- défaut d'isolement sur le conducteur neutre de l'installation domestique comme le neutre est à la terre au niveau du poste de distribution EDF, pas de soucis en fonctionnement normal
- défaut d'isolement sur une phase d'un circuit éclairage public vieillot (pas de protection différentielle) alimenté par le même poste EDF
Conséquence : le courant de défaut va donc partir de la phase du circuit éclairage public pour rejoindre le neutre du transformateur en passant d'une part par la prise de terre du neutre transfo et d'autre part par la prise de terre de l'installation domestique et le neutre qui est en défaut c'est cette partie de courant qui est détectée par le différentiel de l'installation si sa valeur est égale à sa sensibilité il déclenche (1)
(1) normativement un différentiel doit fonctionner entre sa valeur et la moitié de sa valeur ; (UN 500 MA DOIT fonctionner entre 250 et 500 mA).
JPC
15 décembre 2010 à 22:49