Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise.
J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise.
J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge.
Je n'arrive plus à m'y retrouver.
J'avais un interrupteur qui commandait une prise halogène et une prise combinée sur même plaque à courant continu.
Maintenant plus aucune prise ne fonctionne dans mon séjour ? Venez à mon secours. Merci.
J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise.
J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge.
Je n'arrive plus à m'y retrouver.
J'avais un interrupteur qui commandait une prise halogène et une prise combinée sur même plaque à courant continu.
Maintenant plus aucune prise ne fonctionne dans mon séjour ? Venez à mon secours. Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Avis FAQ 1 électricité
Invité

Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Invité
Il aurait été judicieux de repérer avant de débrancher les fils !
Le premier tube "serait" une canalisation 3ph+N+T ; le 2ème pourrait être le circuit de votre PC commandée. Par contre "courant continu", je ne vois pas ; Ne serait ce pas plutôt "courant en permanence" ?. 1Insp
Le premier tube "serait" une canalisation 3ph+N+T ; le 2ème pourrait être le circuit de votre PC commandée. Par contre "courant continu", je ne vois pas ; Ne serait ce pas plutôt "courant en permanence" ?. 1Insp
Avis FAQ 2 électricité
Invité

Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Invité
Bonjour. Mon hypothèse suivant votre énoncé :
1/ Votre installation n'a pas de mise à la terre (attention danger).
2/ Tous les fils sont de même section 2,5.
3/ Le tube à 2 fils est l'alimentation du tableau : rouge = phase et bleu = neutre.
4/ Dans le tube à 3 fils est le départ vers prises séjour : rouge = phase, bleu = neutre et noir = retour prise commandée
La solution suivant ci dessus... Coupez le courant.
1/ Connectez ensemble les 2 rouges une des bornes du nouvel interrupteur et une des bornes de la nouvelle prise.
2/ Connectez ensemble les 2 bleus et l'autre borne de la nouvelle prise.
3/ Connectez le noir sur l'autre borne du nouvel interrupteur.
Remettez le courant testez vos prises. dan.
1/ Votre installation n'a pas de mise à la terre (attention danger).
2/ Tous les fils sont de même section 2,5.
3/ Le tube à 2 fils est l'alimentation du tableau : rouge = phase et bleu = neutre.
4/ Dans le tube à 3 fils est le départ vers prises séjour : rouge = phase, bleu = neutre et noir = retour prise commandée
La solution suivant ci dessus... Coupez le courant.
1/ Connectez ensemble les 2 rouges une des bornes du nouvel interrupteur et une des bornes de la nouvelle prise.
2/ Connectez ensemble les 2 bleus et l'autre borne de la nouvelle prise.
3/ Connectez le noir sur l'autre borne du nouvel interrupteur.
Remettez le courant testez vos prises. dan.
Avis FAQ 3 électricité
Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avis FAQ 4 électricité
Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Si votre installation est ancienne, vous branchez un rouge et les 2 fils bleus sur la prise, l'autre fil rouge et le noir sur l'inter, puis avec un bout de fil rouge reliez le fil rouge de l'inter et de la prise ensemble !
Avis FAQ 5 électricité
Invité

Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Invité
En relisant le post, je m'aperçois d'une bévue, j'avais compris 3 fils rouges + 1 bleu et 1 noir ; hors les réponses font ressortir une toute autre version ; d'où ma réponse qui ne concorde pas avec les autres, sans doute pensais-je à autre chose !
Les réponses sont correctes, uniquement pour "remettre en service" ; pour la conformité, là où les prises "normales" devraient être sur un circuit distinct de celui de la prise commandée.
Bien sûr, un circuit de protection, et des prises avec contact de terre seraient logiques, surtout si les sols sont conducteurs (cas des anciens logements). Mea culpa. 1insp
Les réponses sont correctes, uniquement pour "remettre en service" ; pour la conformité, là où les prises "normales" devraient être sur un circuit distinct de celui de la prise commandée.
Bien sûr, un circuit de protection, et des prises avec contact de terre seraient logiques, surtout si les sols sont conducteurs (cas des anciens logements). Mea culpa. 1insp
16 décembre 2008 à 01:38
Avis FAQ 6 électricité
Invité

Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Invité
Bonjour,
J'ai sensiblement le même problème que celui présenté mais moi pour mon interrupteur et ma prise je n'ai qu'un seul fil rouge un bleu et un jaune ! le rouge servait pour les deux il allait se connecter à la prise puis à l'interrupteur... quelqu'un pourrait il me renseigner pour remplacer ceci ! ? Merci de votre aide.
J'ai sensiblement le même problème que celui présenté mais moi pour mon interrupteur et ma prise je n'ai qu'un seul fil rouge un bleu et un jaune ! le rouge servait pour les deux il allait se connecter à la prise puis à l'interrupteur... quelqu'un pourrait il me renseigner pour remplacer ceci ! ? Merci de votre aide.
01 août 2010 à 10:02
Avis FAQ 7 électricité
Invité

Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Invité
J'ai le même problème, par contre un fil rouge et un bleu sortant de la gaine et un fil bleu et un rouge sortant de l'applique, 3 trous sur l'interrupteur et 2 sur la prise. Je branche quoi avec quoi ?
Merci d'avance je galère trop.
Merci d'avance je galère trop.
16 novembre 2010 à 18:07