Bonjour,
Il me faut rebrancher le variateur de soufflerie de mon insert.
Il y a 6 fils, 3 pour le 220 V et trois qui partent au ventilateur et sur le variateur j'ai 4 repères signe pour la terre (2) L M N M et bien sûr le souci c'est " L M N M ". Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre aide.
Il me faut rebrancher le variateur de soufflerie de mon insert.
Il y a 6 fils, 3 pour le 220 V et trois qui partent au ventilateur et sur le variateur j'ai 4 repères signe pour la terre (2) L M N M et bien sûr le souci c'est " L M N M ". Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre aide.
16 octobre 2009 à 18:01
Conseil 1 Forum electricite
Brancher un variateur 6 fils 2 x terre neutre et phase
L= alim phase, M= phase du moteur, N= alim neutre, M= neutre moteur.
Cela devrait fonctionner sans problème. 17/10/09.