Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2061
Fiches Bricolage Électricité : Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Invité
Bonjour, cela est arrivé après avoir fait un mauvais branchement sur une prise et fait sauter le fusible. Après le remplacement du fusible je me retrouve avec sur une partie de la même ligne partant du même disjoncteur à des tensions connues (phase-neutre 232V, phase-terre 232 V, neutre-terre 0V) et sur l'autre partie de cette même ligne, la plus éloignée du tableau (phase-neutre 19V, phase-terre 232 V et neutre-terre 212V). J'ai retiré tous les éléments électriques branchés et j'obtiens la même chose. A l'Ohmètre j'ai essayé de détecter un éventuel court-circuit entre phase et neutre mais je n'ai rien trouvé là aussi. En espérant un éclaircissement par vos réponses.
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Invité
Je pense que le mieux à faire est de changer tous les fils.
Conseils 2 Réparation Electricite
Invité

Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Invité
Je pense que le fil du neutre de la deuxième partie est coupé quelque part.
Conseils 3 Réparation Electricite
Invité

Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Invité
Vous n'êtes pas le voisin de la question n°2071 ? Si oui on a trouvé une partie de sa panne.
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Invité
C'est normal étant donné que sur le neutre au bout de votre installation, vous avez ce qui s'appelle un courant résiduel qui peut varier en fonction de ce qui est branché sur cette ligne, donc vous avez entre le neutre et la terre un tension variable.
Exemple : débranchez tous vos appareils, absolument tous, et vous n'aurez presque rien entre le neutre et la terre.
Ensuite allumez une ampoule et là vous verrez que vous aurez environ 80 volts entre le neutre et la terre.
Exemple : débranchez tous vos appareils, absolument tous, et vous n'aurez presque rien entre le neutre et la terre.
Ensuite allumez une ampoule et là vous verrez que vous aurez environ 80 volts entre le neutre et la terre.
05 janvier 2010 à 11:53