J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
Problème télérupteur dans l'entrée
Puisque votre télérupteur fonctionne avec 2 boutons poussoirs ! Peut-être que vous avez une boîte dérivation où sont regroupés tous vos fils de boutons poussoirs, dans ce cas là, les dominos doivent être desserrés !
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Les boutons poussoirs étant branchés en parallèle, un fils coupé ou débranché peut empêcher un ou plusieurs boutons poussoirs de commander le télérupteur. Vous avez très certainement un fils débranché ou coupé.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 3
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Bonjour ce n'est pas évident de dépanner à distance. Essayer de regarder combien de fils sont branchés au niveau du télérupteur. Le nombre de fils branchés sur la bobine pourra vous indiquer si il y a peut être une boîte de dérivation ou des fils peuvent être coupés; n'hesitez pas à laisser des messages, j'essaierai d'y répondre.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 4
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Bonjour, cela peut provenir de vos deux boutons ou de leur alimentation.
Je pencherai plus sur leur alim, les deux ne fonctionnant plus.
Vérifier qu'ils recoivent déjà la phase. Si c'est le cas, débrancher les deux boutons du télérupteur et "faites les sonner",
heu en testant leur continuité avec un multimètre bien sûr. Et si personne ne peut appuyer sur le bouton pour tester, shunter le bouton poussoir.
C'est un peu lourd mais il n'y a pas plus sûr pour tester.
Je pencherai plus sur leur alim, les deux ne fonctionnant plus.
Vérifier qu'ils recoivent déjà la phase. Si c'est le cas, débrancher les deux boutons du télérupteur et "faites les sonner",
heu en testant leur continuité avec un multimètre bien sûr. Et si personne ne peut appuyer sur le bouton pour tester, shunter le bouton poussoir.
C'est un peu lourd mais il n'y a pas plus sûr pour tester.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 5
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Les boutons poussoirs sont certainement branchés en parallèle, vérifier le deuxième et regarder si un fil n'est pas débranché.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 6
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Problème d'acheminement de la commande ; regardez si vous n'avez pas des conducteurs deconnectés dans une boîte ou sur votre télérupteur. Ce ne peut être que le circuit de ces deux poussoirs qui est HS puisque les deux autres poussoirs fonctionne normalement. Autre question : est-ce que ça fonctionnait avant ? Avez-vous modifié un circuit électrique ? MF
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 7
Invité

Problème télérupteur dans l'entrée
Invité
Bonjour, démontez les 2 boutons poussoirs, faites toucher les 2 fils, si cela allume les lampes ce sont les boutons poussoirs qui sont hs, si aucun effet ce sont les fils qui sont coupés ou débranchés à un endroit, à tester... LA