Raccordement enterré de fils de 10mm²
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2375
Conseils branchement électrique : Raccordement enterré de fils de 10mm²
Invité
Bonjour, suite à l'agrandissement de ma parcelle de terrain, je souhaiterais amener l'électricité jusqu'au bout de cette parcelle. Cela représente environ 100 mètres. Je n'ai pas le 380v, juste le 220v sur mon tableau. Sachant qu'il y a de la dépertition lors du transport du courant, on m'a conseillé de tirer une ligne partant du compteur avec du fil de grosse section. J'ai eu l'occasion de récupérer du 4x10mm² (provenant de lignes EDF aériennes qui sont en train d'être enterrées).
J'ai, à peu près, 100 mètres mais en 5 morceaux de 20m. De plus, certains de ces morceaux sont en cuivre, d'autres sont en aluminium. D'où la question que je vous soumets :
- Existe-t-il des raccords me permettant de joindre ces différents fils ?
- Est-il possible de pouvoir enterrer ces raccords s'il existe ? Merci de votre aide.
J'ai, à peu près, 100 mètres mais en 5 morceaux de 20m. De plus, certains de ces morceaux sont en cuivre, d'autres sont en aluminium. D'où la question que je vous soumets :
- Existe-t-il des raccords me permettant de joindre ces différents fils ?
- Est-il possible de pouvoir enterrer ces raccords s'il existe ? Merci de votre aide.
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Raccordement enterré de fils de 10mm²
Invité
Ne jamais enterrer du câble torsadé. Oui il existe des boîtes de raccord pour le câble enterré. Ce sont des boîtes en plastique dans lesquelles on verse de la résine, vous en trouverez chez un fournisseur en électricité. Ne jamais raccorder du cuivre avec de l'alu, sinon acheter des raccords (cuivre/alu).
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Raccordement enterré de fils de 10mm²
Invité
Bonjour, oui il existe des raccords alu/cuivre (j'en utilise dans mon travail). Oui certains peuvent être enterrés mais...
Avez-vous une sertisseuse à manchon, souhaitez-vous investir dans ce genre de raccord qui coûte assez cher ? Vous faites de fausses économies et votre projet s'apparente à du bricolage. Achetez un câble neuf (aluminium ou cuivre mais l'aluminium demande des précautions de mise en oeuvre) et dimensionnez le correctement (NF C 15-100 partie 5-52). LB
Avez-vous une sertisseuse à manchon, souhaitez-vous investir dans ce genre de raccord qui coûte assez cher ? Vous faites de fausses économies et votre projet s'apparente à du bricolage. Achetez un câble neuf (aluminium ou cuivre mais l'aluminium demande des précautions de mise en oeuvre) et dimensionnez le correctement (NF C 15-100 partie 5-52). LB
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Raccordement enterré de fils de 10mm²
Invité
Bonsoir,
Du 4X10 sur 100 m, c'est trop léger et assembler des câbles = points faibles + mélanger plusieurs sortes de câbles = danger et attention au matériel de mise en uvre...
La longueur de votre câble se détermine en fonction de la nature de l'âme (alu ou cuivre), de l'intensité maximum nécessaire à votre installation, et la chute de tension maximum souhaitée au bout !
Si vous me donnez la valeur de la tension en dessous du disjoncteur EDF, au coffret en limite de propriété d'où vous devez tirer le câble + le réglage du disjoncteur 500mA, et je vous donnerai la section de votre câble. Il vaut utiliser du câble alu moins cher, et celui-ci doit être adapté à l'enfouissement. Torsadé interdit, mais utiliser du câble hn33. A+
Du 4X10 sur 100 m, c'est trop léger et assembler des câbles = points faibles + mélanger plusieurs sortes de câbles = danger et attention au matériel de mise en uvre...
La longueur de votre câble se détermine en fonction de la nature de l'âme (alu ou cuivre), de l'intensité maximum nécessaire à votre installation, et la chute de tension maximum souhaitée au bout !
Si vous me donnez la valeur de la tension en dessous du disjoncteur EDF, au coffret en limite de propriété d'où vous devez tirer le câble + le réglage du disjoncteur 500mA, et je vous donnerai la section de votre câble. Il vaut utiliser du câble alu moins cher, et celui-ci doit être adapté à l'enfouissement. Torsadé interdit, mais utiliser du câble hn33. A+
22 octobre 2010 à 01:01