Cumulus problème heures creuses
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7415
Problèmes de Electricite : Cumulus problème heures creuses
Invité
Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok,
si je le laisse en automatique plus d'eau chaude !
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
si je le laisse en automatique plus d'eau chaude !
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
04 février 2010 à 07:11
Conseil Réparation 1 Electricite
Invité

Cumulus problème heures creuses
Invité
Bonjour, après avoir vérifié le bon fonctionnement de la bobine du contacteur J/N, il faudra appeler EDF, leur relais heure creuse est certainement HS.
04 février 2010 à 23:58
Conseil Réparation 2 Electricite
Invité

Cumulus problème heures creuses
Invité
Bonjour. Avez-vous un contrat HP/HC ? La protection 2A est-elle en service ? Vos fils "pilotes" sont-ils branchés ? Si oui, débranchez vos fils pilotes 2 noirs, et à l'aide d'un multimètre testez le contact sec EDF, aux heures creuses.
Cordialement. DB 04/02/2010
Cordialement. DB 04/02/2010
04 février 2010 à 18:43
Conseil Réparation 4 Electricite
Cumulus problème heures creuses
Bonjour, problème de télécommande H C, vérifiez si il y a 230 volts aux bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur lorsque vous êtes en HC.
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement
04 février 2010 à 17:53
Conseil Réparation 5 Electricite
Invité

Cumulus problème heures creuses
Invité
Il doit y avoir un branchement défectueux ou alors aucune information de commande pour le passage en heure creuse. Si vous êtes sûr de votre branchement, faites intervenir votre fournisseur pour un vérification du compteur, et de la commande.
04 février 2010 à 17:45
Conseil Réparation 6 Electricite
Invité

Cumulus problème heures creuses
Invité
Bonjour, deux solutions :
- contacteur HS
- câblage erroné
Contrôlez les deux.
SD 04 02 10
- contacteur HS
- câblage erroné
Contrôlez les deux.
SD 04 02 10
04 février 2010 à 17:34